[Sammelthread] Aquasuite Hilfe- und Bilderthread

Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Hier mal mein Lösung für die PWM-Vorgabe meiner MoRa-Lüfter. (wobei es eigentlich nicht zwingend nötig wäre, aber war auch ein wenig Basteltrieb dabei)

2024-06-19 19_02_27-Window.jpg

Funktion:
Wenn das Delta Wasser(Mora-Ausgang) zur Umgebungstemperatur über 3°C liegt oder mehr als 175W Leistung abgeführt wird von CPU+GPU, dann sollen die Lüfter etwas schneller drehen, durch Erhöhung der PWM-Vorgabe um 25% (letzter Block).

Wobei du es ggf. einfacher bauen könntest, so wie hier:
2024-06-19 19_12_02-Window.jpg

Dann könntest du den Virtuellen Sensor (bei mir im Bild der Out "CPU-Temp") als Signal nehmen und mit dem avg(t) bildest du den Mittelwert über eine Dauer die du selbst einstellst.
So würden kurze Peaks nicht so große Auswirkungen haben, sondern ein Temperaturanstieg müsste schon länger dauern.
 
@ schnipp959: Den Tipp mit avg(t) als Mittelwert probiere ich mal. Das klingt gut!
Danke!

Update: mittels Mittelwert klappt die Lüfterregelung jetzt, wie ich es mir gewünscht habe. Danke an alle!
 
Zuletzt bearbeitet:
Falls du in Windows unterschiedliche Skalierungen für die Monitore nutzt ist das die Lösung. Das ist ein von Microsoft liebevoll gehegtes und gepflegtes Problem im .NET Framework.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hat sich jemand von Euch schon mal eine Uhr gebastelt im Aquasuite, bevor ich das Rad neu erfinde. Sie darf digital sein sollte aber in Größe und Farbe anpassbar sein
 
Hat sich jemand von Euch schon mal eine Uhr gebastelt im Aquasuite, bevor ich das Rad neu erfinde. Sie darf digital sein sollte aber in Größe und Farbe anpassbar sein
Jop, ist echt trivial. Hab aus einer Vorlage ne Kachel mit Zahl genommen, die in der Größe angepasst. Diese geklont und auf der ersten Kachel die Stunde ausm MB ausgelesen, bei der zweiten die Minuten.
Ist zwar eine stumpfe Lösung die Kacheln zu trennen, aber tatsächlich auch die mit Abstand einfachste Lösung die mir eingefallen ist. Da bei mir aktuell aber keine Aquasuite mehr läuft, kann dir meine Version nicht mal eben schicken, sry...
 
ja so weit bin ich auch schon mir fehlen die Doppelpunkte und das Minuten und Sekunden immer zwei stellig sind. Ich dachte jemand hat sich schon die Arbeit gemacht bevor ich hier weiter experimentiere
 
ja so weit bin ich auch schon mir fehlen die Doppelpunkte und das Minuten und Sekunden immer zwei stellig sind. Ich dachte jemand hat sich schon die Arbeit gemacht bevor ich hier weiter experimentiere
Ne, das hatte ich auch nicht. Da wirds dann auch ziemlich schnell kompliziert 😅
 
Die Doppelpunkte habe ich als Hintergrundtext gleiche Farbe und Größe hinbekommen.
Bei meiner Programmiererei anno dazomal hat man ein Textfeld genommen und dann die Felder rein copiert die man ausgeben wollte. Ob das heute auch noch so funktioniert weis ich nicht.
aquasuite_2024-08-04.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
aquasuite_2024-08-04_19-40-46.png

wenn jemand Interesse hat:

<!--user defined text-->
<!--Content: contains the displayed text-->
<StackPanel>

<TextBlock
Text="{Binding Path=TimeNow, StringFormat=' dddd, dd MMMM yyyy'}" Foreground="#FF8E94FF"
FontSize="26"
FontFamily="Segoe UI"
FontWeight="Normal"
HorizontalAlignment="Center"
/>
</StackPanel>
<TextBlock
Text=" : : "
Opacity="1.0"
Height="Auto"
Width="Auto"
Foreground="#FF8E94FF"
FontSize="80"
FontFamily="Segoe UI"
FontWeight="Normal"
Margin="0,0,0,0"
Padding="0,0,0,0"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</UserControl>
 
Suche gerade die Maße von den Befestiungslöchern der Aquastream, Abstand zwischen den Langlöchern, Länge der Langlöcher
 
Hi!
Seit kurzem wird mir in der Aquasuite X.79 ein falscher Wert bei der GPU Core Temperatur ausgegeben.
Hat jemand eine Idee woran das liegt und was ich da machen kann?
LG aus Wien

GPU.jpg
 
Habe gerade meine Quadro mit einem kleinen Programm ins Rennen geschickt.
aquasuite_2024-08-08_17-41-47.jpg

Der Obere Teil soll Graka und CPU absichern wenn Sie plötzlich zu warm werden. Benötige ich wahrscheinlich nicht wirklich aber bei 600W geh ich lieber auf Nummer sicher
Um so höher die Rücklauf Temp und um so größer der Unterschied zwischen Vor und Rücklauf um So größer die Leistung der Lüfter.
Pumpe wird über MB gesteuert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe gerade meine Quadro mit einem kleinen Programm ins Rennen geschickt.
Der Obere Teil soll Graka und CPU absichern wenn Sie plötzlich zu warm werden. Benötige ich wahrscheinlich nicht wirklich aber bei 600W geh ich lieber auf Nummer sicher
Um so höher die Rücklauf Temp und um so größer der Unterschied zwischen Vor und Rücklauf um So größer die Leistung der Lüfter.
Pumpe wird über MB gesteuert.
Habe mich schon gewundert warum ich die Leistung einstellen konnte und die Drehzahl sich gar nicht ändern tat, es lieg an den noPWM-Lüfter die ich über all noch mit verbaut habe. Kann ich die über die Spannung steuern oder muss ich die extra wo anders anschliessen?
 
Habe gerade meine Quadro mit einem kleinen Programm ins Rennen geschickt.
Anhang anzeigen 1017467
Der Obere Teil soll Graka und CPU absichern wenn Sie plötzlich zu warm werden. Benötige ich wahrscheinlich nicht wirklich aber bei 600W geh ich lieber auf Nummer sicher
Um so höher die Rücklauf Temp und um so größer der Unterschied zwischen Vor und Rücklauf um So größer die Leistung der Lüfter.
Pumpe wird über MB gesteuert.

wofür ? :unsure:

logge deinen durchfluss/in und out wärme -> und stell danach deine fans ein. so kannst du dir diese formel quasi sparen. und mit dem richtigen kabel könntest du dir dann noch ein shutdown basteln wenn die wassertemperatur zb über 55grad steigt oder der durchfluss auf 0 sinkt.
 
Wie kann ich die Fans über die Spannung steuern?
 
Quadro/Octo können nur über PWM steuern, brauchen also zwingend PWM-Lüfter.
 
hab ich schon befürchtet, Poweradjust hat keine werde die wahrscheinlich da ran hängen, wenn ich sie gesteuert bekomme, sonst kommen sie wieder aufs Mainboard
 
wofür ? :unsure:

logge deinen durchfluss/in und out wärme -> und stell danach deine fans ein. so kannst du dir diese formel quasi sparen. und mit dem richtigen kabel könntest du dir dann noch ein shutdown basteln wenn die wassertemperatur zb über 55grad steigt oder der durchfluss auf 0 sinkt.
aquasuite_2024-08-09_21-25-35.jpg

Heute wieder erlebt das die CPU innerhalb von paar Sekunden bis auf 60° hoch pfeift das sogar die Pumpe, die auf MB steckt und von der gesteuert wird, auf 100% hoch geht(sonst 70%), meine Steuerung hat wunderbar reagiert und hat selbstständig die Lüfter hoch und wieder runder getourt der Anstieg von Vor und Rücklauf war minimal
 
Ich habe auch Fans ohne PWM
 
Phanteks hat da einen Fan Hub. Mit dem kannst Du 3 Pin Lüfter über PWM steuern. Für kleines Geld kannste den haben. Ich brauche den nicht mehr. Ist im übrigen neu und ungenutzt.
 

Anhänge

  • 20240810_013600[1].jpg
    20240810_013600[1].jpg
    202,6 KB · Aufrufe: 126
Phanteks hat da einen Fan Hub. Mit dem kannst Du 3 Pin Lüfter über PWM steuern. Für kleines Geld kannste den haben. Ich brauche den nicht mehr. Ist im übrigen neu und ungenutzt.

das wär ein mega downgrade ... man kann aufjedenfall mit einem quadro/octo wunderbar seine lüfter steuern egal ob es nun pwm oder 3pin lüfter sind ...

es gibt ja diese 3 einstellungsmöglichkeiten

77qVMCo.png


also overall versteh ich @coolbeer sein "problem" noch nicht , aber er wird es sicherlich hier noch genauer erläutern. und wenn man nicht soviel geld für ein flow next ausgeben möchte :

dann ist das der way to go :

hNEzw3m.png


wichtig bei einer wasserkühlung sind nur 3 dinge :

durchfluss / wassertemperatur in und out / delta zwischen raum-wasser

ist das wasser kühl sind auch die geräte kühl , ist das wasser warm sind auch die geräte warm.

pumpe regelt man nach durchfluss , lüfter nach wasser temperatur. ->

kein durchfluss = abschaltung (oder mehr pumpe rpm)
wassertemperatur zu hoch = abschaltung (oder mehr lüfter rpm)
 
Zuletzt bearbeitet:
Na, ich weiß nicht, aber wenn Du meinst

Lüftersteuerung
Die acht Lüfteranschlüsse des OCTO können individuell konfiguriert werden und bieten dank der hohen Ausgangsleistung von 25 Watt pro Kanal (kombiniert maximal 100 W) auch die Möglichkeit, mehrere Lüfter über geeignete Splitter mit einem Ausgang des OCTO zu verbinden. Neben einer manuellen Einstellung der Lüfter ist auch ein temperaturgeregelter Betrieb möglich. Dafür stehen sowohl Sollwertregler als auch individuell einstellbare Regelkurven zur Verfügung. Wahlweise kann der angeschlossene Lüfter bei Unterschreiten der eingestellten Temperaturen komplett ausgeschaltet werden, oder mit einer einstellbaren Mindestleitung weiter betrieben werden. Für das sichere Anlaufen der Lüfter kann für jeden Kanal eine intelligente Startboost-Funktion mit Überwachung des Drehzahlsignals aktiviert werden.
Alle Lüfterausgänge sind ausschließlich für PWM-Lüfter mit vierpoligem Anschlussstecker geeignet und gegen Überlastung geschützt.
 
möglich das es auch nur 4 pin lüfter kann , ich hab das ganze via aquabus an meiner aquaero die das gehirn meiner wakü ist.

und damit kann ich das steuern , siehe oben auch den screen.
 
möglich das es auch nur 4 pin lüfter kann , ich hab das ganze via aquabus an meiner aquaero die das gehirn meiner wakü ist.

und damit kann ich das steuern , siehe oben auch den screen.
Die AquaAero kann das, der Quardo/Okto nur PWM, denen fehlt dazu die ganze Elektronik. : )
 
Radi extern ein Kabel von innen nach außen, acht Lüfter PWM und noPWM, wenn ich die über Spannung steure alles gut, wenn ich PWM steuer die einen gut die anderen immer 100% Drehzahl

Phanteks hat da einen Fan Hub. Mit dem kannst Du 3 Pin Lüfter über PWM steuern. Für kleines Geld kannste den haben. Ich brauche den nicht mehr. Ist im übrigen neu und ungenutzt.
Danke für dein Angebot, ich wüsste nicht wo ich den extern verstecken soll
Ich muss ja nur überbrücken bis ich das zweite Kabel gelegt habe.
 
Habe zwei Temperatursensoren für Luft(Alt und OrginalQuadro)
wenn ich den Orginalen an den Quadro hänge muss ich -1,9 Offset und den alten +1,8 am Poweradjust,
wenn ich aber den Alten an den Quadro hänge muss ich +1 Offset und den Orginalen am Poweradjust 0 Offset um etwa die gleiche Temp (24,3°C) raus zubekommen, wertet die Elektronik so unterschiedlich die Widerstände aus oder ist das normal?
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh