Nachdem Igors Tests ja so professionell und aussagekräftig sind, kann mir mal jemand folgende Diskrepanz aus diesem Test erklären:
Muss preiswert wirklich billig und als Anschaffung am Ende vielleicht sogar umsonst gewesen sein? Mitnichten, wenn man sich den eher schlicht wirkenden Arctic P12 PWM anschaut, der es schafft…
www.igorslab.de
Igor's Ergebnis für 500rpm und entsprechend dicken Radiatoren
| m³/h (25mm) | mmH2O (25mm) | m³/h (45mm) | mmH2O (45mm) | m³/h (60mm) | mmH2O (60mm) |
| Noctua NF A12x25 | 11.8 | 0.4 | 8.3 | 0.4 | 7.3 | 0.2 |
| Arctic P12 | 18.7 | 0.2 | 17.5 | 0.2 | 8.6 | 0.2 |
Wie soll es bitte physikalisch möglich sein, dass ein Lüfter zwischen Lüfter und Radiator den doppelten Druck aufbaut aber Hinter dem Radiator nur die Hälfte an Luft rauskommt?
Denkt sich die Luft: Nä, den Lüfter mag ich net, viel Druck is auch cool, ich bleib einfach mal zur Hälfte vorm Radiator hängen?
Für mich gilt da annähernd das Ohmsche Gesetz U = R*I.
R = Widerstand Radiator (= konstant)
U = Druck der vom Lüfter aufgebaut wird
I = Luftmenge, die durch den Radiator fließt
Aus I = U/R(konstant) ergibt sich: doppelter Druck = doppelte Luftmasse.
Das sollte doch zumindest annähernd hinkommen.... 🙅♂️
Aber das ein Lüfter, zwischen sich und dem Radiator den
doppelten Druck erzeugt hinterm Radiator nur die
Hälfte an Volumenstrom schafft? WTF?