Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
An den wenigsten Stellen schraubt man da ja wirklich was ins Carbon. Das kritischste ist vielleicht die Sattelklemme, aber 5Nm bekommt man mit der Hand noch ganz ok hin finde ich. Bei allen anderen Schraubverbindungen ist eh ein Alu Gewindeinsert ins Carbon einlaminiert.
Carbon Lenker ist noch interessant, da muss man wirklich bisschen aufpassen.
Features Empire Red LED backlighting, clean hairline finish reminiscent of the Galactic empire's rich resources, and the official Star Wars logo. Quantities are very limited.
Features Jedi green LED backlighting, die cast aluminum body reminiscent of battle worn Jedi light sabers, and the official Star Wars logo. Quantities are very limited. May the force be with you.
kannst du hier im forum mal deine eindrücke von dem lcd teilen, würde mich interessieren, da ich die teile von lamptron nutze und der ja recht preisgünstig ist im vergleich
2,5kg Instant Oats von Bulk
BRIO Mein erster Waggon mit Licht
Jack & Jones Hose im Angebot für 21,50€
100m 5x 2,5mm² Nym-J um die Verkabelung der Wallboxen bis Ende des Jahres vorzubereiten
Fürs spielen reicht mein 5800x3d natürlich mehr als aus, aber in letzter Zeit bin ich wieder aktiv in der Fotobearbeitung und da gilt die Devise: viel hilft viel. Ob die Kosten des Upgrades wirklich im Verhältnis zum Mehrwert stehen? Mal schauen, aber drauf freuen tue ich mich in jedem Fall
Alles eine Frage der Kabellänge. Bis so 10-15m wird 2,5mm² sicherlich schon noch gehen, danach wird der Elektriker irgendwann ganz sicher nein sagen. Wenn man aber nun ein neues Kabel legt, wieso dann nicht gleich im passenden Querschnitt?
Ich hatte erst letzte Woche ne Diskussion mit nen Elektriker bezüglich tiefen und normalen Unterdosen. Begründung für normale Dosen gegenüber tiefen wäre die Kostenersparnis der Dose. Gebohrt wird bei beiden gleich. Im Angebot war der Preisunterschied zwischen beiden mit 7 Cent angegeben. Wenn ich also 100 Steckdosen im Haus habe, reden wir bei einer Rechnung über 12.000€ um sagenhafte 7€? Ernsthaft?
Hier doch die gleiche Kacke. Wieso kauft man sich nicht 25m Rolle in 5x6mm² und das klappt auf jeden Fall und hätte auch gleich noch Reserve, sollte mal ne 2 Box kommen oder 22KW. Wenn 25m nicht reichen, wird das 2,5mm² auch nicht reichen... Der Aufwand ist doch das Verlegen, nicht der Materialpreis.
Kannst dir selbst u.a. online ausrechnen ob du mit 2,5mm² oder 4mm² drüber oder drunter bist
Ich habe zwei Strecken zu je <30m und liege mit 2,9% unter den 3%.
Also 2,5mm² @PayDay: Dann schau mal was der Aufpreis zu 4mm² oder 6mm² kostet
Zudem kannst du solche Querschnitte nicht immer an eine 11kW Wallbox anschließen, sondern musst den Querschnitt reduzieren was wiederum eine Absicherung benötigt.
1x HU/AU und ein paar Schweißperlen, weil diverse LED der dritten Bremsleuchte kaputt sind, was mir erst dort auffiel. Aber darf ja scheinbar 1/3 ausfallen.
Infrarot Heizelement für unsere "Waschküche" die befindet sich neben an und hat keine Heizung. Man muss also quasi über die bereits gezeigte Terrasse um dort hin zu kommen.
Neben Waschmaschine ,Werkzeug und was man sonst so rum stehen hat, soll darin auch Darts gespielt werden.
@PayDay: Dann schau mal was der Aufpreis zu 4mm² oder 6mm² kostet
Zudem kannst du solche Querschnitte nicht immer an eine 11kW Wallbox anschließen, sondern musst den Querschnitt reduzieren was wiederum eine Absicherung benötigt.
so mal 5sek geguckt. 60m 5x4mm² kostet im Internet 180€, brauchst ja keine ganze Rolle. Wenn man etwas länger guckt, wird man sicherlich auch drunter liegen. 2,9% ist unter 3%, aber auch nur im Idealfall. Dir ist auch klar, das die 3% "verloren" (Verluste) sind, du diese also auf immer und ewig für nichts mit bezahlst?!
Welche 11KW Wallbox soll denn mit 4mm² Kabel nicht anschließbar sein, wo es die absolute Standardgröße ist für diese Boxen ?!
Ich weiß gar nicht, was hier groß rumüberlegt wird.
Der maximal zulässige Strom bei den Leitungen ist in gedämmten Wänden >18A. Bei sehr guter Verlegung in Rohr oder sogar offen geht es bis 25A.
25A sind btw. 17kW.
Dementsprechend ist die Leitung bezüglich der Belastbarkeit hier ohne weiteres bis 18A einsetzbar. (von Warmbereichen können wir hier wohl absehen)
Also kann man das machen.
Weiter gehts mit dem Spannungsabfall.
Die DIN VDE 0100 Teil 520 sieht ein Spannungsabfall von 3% für Lichtstrom und sogar 5% für andere Stromkreise vor, ab Hauseinspeisung.
Die TAB hingegen geht von 4% Spannungsabfall und dabei sogar nur 0,5% im öffentlichen Netz, also 3,5% im Hausnetz.
Eine DIN 18015 sieht einen Spannungsabfall von 3% vor. Das ist aber nur eine Bauvertragsnorm, die, weil man es eben idR nicht besser weiß, einfach ein paar Grundsachen festlegt. Das ist nur im Zusammenspiel AN-AG relevant. Man kann beidseitig auch anderes festlegen.
Man muss sich also keine Gedanken machen, dass die Leitung irgendwie wegglüht. Und bei kurzen Strecken hält sich der Spannungsabfall ja auch in Grenzen. Bei längeren Strecken kann das dann schon ein Problem werden, wobei Problem hier mit der Spannung zusammenhängt. Da kommt es eben auf den Verbraucher an und wie kritisch er die Spannung sieht.
Als grober Daumenwert muss man bei 16A ab 30m auf 4mm² gehen. (bis dahin ist 2,5mm² OK und nur bei besonders schlechten Installationen ist hier mit 4mm² zu planen)
Ob das die Wallbox kann, muss man prüfen. Rein von der Anschlussleistung ist das nicht erforderlich. Allerdings ist es auch so, dass 30m Leitungslänge jetzt nicht so megamäßig viel ist. In Tiefgaragen ist das Kurzstrecke. Daher ist es als Wallboxhersteller sinnvoll, dass man min. 4mm² oder sogar 6mm² vorsieht. Allein für die Möglichkeit Leitungen aufzunehmen, die wegen des Spannungsabfalls größer dimensioniert werden müssen.
Das sollte man bedenken. Die 3% verschwinden ja nicht. Die Leitung setzt das in Wärme um. Jetzt kann man überschlagsmäßig mit dem Jahresverbrauch wegen des EAutos nehmen, davon 3% nehmen und das mit dem Strompreis multiplizieren. Dann hat man einen groben Daumenwert, was die Leitung an $$$ verheizt. Das selbe kann man auch für ne 4mm² machen.
Ist das nur so nen Gefühl, weil sich 11kW so viel anhört?
Das ist am Ende nichts anderes als 3 Einzelstromkreise mit 16A und diese installiert man idR mit 1,5mm².
Wieso also sollte es jetzt plötzlich mit 2,5mm² nicht gehen? Die 2,5mm² braucht man auch "nur", weil 3-4 und nicht mehr nur 2 Leiter durchflossen sind und daher die Leitung wärmer wird.
4mm² sind auf jeden Fall über das Ziel hinausgeschossen. Wobei grundsätzlich gilt, viel Kupfer hilft viel. Reduziert die Abwärme, hat mehr Fläche zur Klemmung, die Klemme an sich ist größer (beides zusammen = weniger Erwärmung=weniger Brandgefahr) und hat auch den Vorteil, dass man nochmal ne Schippe drauflegen könnte. Kostet halt mehr.
Die Strecke <30m bezieht sich auf einen Stromkreis
Ich benötige 100m da ich 3 Stromkreise habe, zwei davon werden für je eine 11kW Wallbox genutzt, einer für eine zusätzliche 16A CEE Dose.
Installation ist Aufputz im Installationsrohr / Kanal
100m NYM-J 5x2,5mm² = 170€
100m NYM-J 5x4,0mm² = 270€
Bin selbst Industriemeister Elektro, werde den Spannungsfall noch gerade so berechnen können
Und eine Schippe drauflegen kann ich mit 4mm² auch nicht mehr da bei 32A, welche ich für eine 22kW Box benötigen würde, mit 4mm² unzureichend ausgestattet wäre bei dieser Länge (~3,7%) ;-)
Scheint wohl aktuell ein Angebot für viele Kunden zu sein. Wenn man von der Hauptseite auf den Prime-Bereich für Filme/Serien geht, kriegt man einen Button für 30 Tage angezeigt. Zwei weitere Freunde von mir haben es auch bekommen.
1x HU/AU und ein paar Schweißperlen, weil diverse LED der dritten Bremsleuchte kaputt sind, was mir erst dort auffiel. Aber darf ja scheinbar 1/3 ausfallen.