[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

Ist jetzt nur ein Bauchgefühl, aber da alle Radiator-Lüfter auf "Druck" ausgelegt werden und man "saugend" viel weniger Druck aufbauen kann als "drückend", würde ich Radiatorlüfter wenn immer möglich in push richtung montieren.
Geschmack Sache , bei mir läuft es gut.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Ist jetzt nur ein Bauchgefühl, aber da alle Radiator-Lüfter auf "Druck" ausgelegt werden und man "saugend" viel weniger Druck aufbauen kann als "drückend", würde ich Radiatorlüfter wenn immer möglich in push richtung montieren.
Je nach Lüfter... die einen sind mehr auf Druck, die anderen anders optimiert.
Funktionieren tut es immer, nur mal mehr oder weniger gut.
Und dann ist ja auch noch die Frage was alles womit gekühlt wird, was die Pumpe an Durchsatz macht usw...
 
Ich hatte bisher nur eine AiO. Das wird mein erster custom Loop und ich bin momentan am planen.
Bei meinem AIO Setup hatte ich unten ansaugen und oben mit Radi exhaust. Aber jetzt mit Wassertemperatur und co merke ich das ich Umdenken muss ^^
Da Du noch planst, ich habe meine drei Radi gleich extern mit Halterung am PC-Gehäuse angebracht, da ich keine Platz für einen klobigen MoRa habe.
DSC_0196.JPG
 
Den Kamin Effekt gibt es im PC nicht, da müssten die schon paar Meter hoch sein, hat imho der 8auer mal nen Video zu gemacht.

Den Effekt gibt es immer und sein Aufbau war auch keine paar Meter hoch sondern von wenige cm bis einem Meter, was ein typisches PC Gehäuse entspricht. Würde es den Effekt angeblich nicht geben, würde kein Raditor passiv kühlen, ist der selber Effekt. Und dieser Bedarf auch keinen Kamin, ein Kamin begünstig das nur und den Effekt gibt es schon ab 5 K Unterschied und heißt fachlich auch nicht Kamineffekt, sondern natürliche Konvektion. Lüfter überlagern diesen nur, werden aber in Gegenstromrichtung trotzdem davon gebremst, was bei einem 120 mm Lüfter und geringe Drezahl von 800 rpm und weniger schon gute 20% ausmachen kann. Dieses Märchen das es diesen Effekt nicht geben würde scheint sich hier im Forum durch reine Spekulationen ja sehr stabil zu halten. Spekulatius ist immer eine feine Sache...


 
Den Effekt gibt es immer
Das ist richtig aber sobald nur ein Lüfter die Luft aktiv bewegt ist er weg🙃

Und es ist im PC ehr das warme Luft nach oben steigt und nicht der Kamineffekt was ehr ein eigenständiger sog ist😉
 
Wer auf der Jagd nach jeden Kelvin ist, ein Radi ALC Nexxxos ST-30(240) schafft es extern den Rücklauf um einen Kelvin besser runter zu kühlen, wenn der Alpha zwischen Luft und Rücklauf etwa 7 Kelvin ist, aber Vorsicht für alle Durchflussfanatiker er bremst um 10l/h auf 110l/h.
 
Zuletzt bearbeitet:
ST-30 gibt es von 120mm - 560mm. 🤔
 
Den Effekt gibt es immer und sein Aufbau war auch keine paar Meter hoch sondern von wenige cm bis einem Meter, was ein typisches PC Gehäuse entspricht. Würde es den Effekt angeblich nicht geben, würde kein Raditor passiv kühlen, ist der selber Effekt. Und dieser Bedarf auch keinen Kamin, ein Kamin begünstig das nur und den Effekt gibt es schon ab 5 K Unterschied und heißt fachlich auch nicht Kamineffekt, sondern natürliche Konvektion. Lüfter überlagern diesen nur, werden aber in Gegenstromrichtung trotzdem davon gebremst, was bei einem 120 mm Lüfter und geringe Drezahl von 800 rpm und weniger schon gute 20% ausmachen kann. Dieses Märchen das es diesen Effekt nicht geben würde scheint sich hier im Forum durch reine Spekulationen ja sehr stabil zu halten. Spekulatius ist immer eine feine Sache...
Moment mal....

Das diskutieren wir jetzt aus...
Also: Konvektion gibt es immer da warme Luft immer aufsteigt, da geringere Dichte.

Der Aufbau mit einem messbaren! Kamineffelt war dann aber doch schon nen gutes Stück hoch.
Ich tu mich ehrlich etwas schwer mit der Definition was der Kamineffelt so wirklich ist.
Für mich: ein sich selbst verstärkender Luftzug. Im Kamin durchs Feuer und entsprechendes dT ganz ok, in Rechner... naja, sind wir deutlich kühler und so nen richtigen Kamin seh ich in mem PC auch nicht (#retro Bigtower :D)

Und wie wir das dann mit den Lüftern halten... da sind wir ja auch schon nimmer in der freien Konvektion und ja, die warme Luft nach oben befördern wird da keinen Lüfter schlechter werden lassen, aber was ist das Delta?
 
Moment mal....

Das diskutieren wir jetzt aus...
Also: Konvektion gibt es immer da warme Luft immer aufsteigt, da geringere Dichte.

Der Aufbau mit einem messbaren! Kamineffelt war dann aber doch schon nen gutes Stück hoch.
Ich tu mich ehrlich etwas schwer mit der Definition was der Kamineffelt so wirklich ist.
Für mich: ein sich selbst verstärkender Luftzug. Im Kamin durchs Feuer und entsprechendes dT ganz ok, in Rechner... naja, sind wir deutlich kühler und so nen richtigen Kamin seh ich in mem PC auch nicht (#retro Bigtower :D)

Und wie wir das dann mit den Lüftern halten... da sind wir ja auch schon nimmer in der freien Konvektion und ja, die warme Luft nach oben befördern wird da keinen Lüfter schlechter werden lassen, aber was ist das Delta?
Die natürliche Konvektion ist eine strömungsmechanische Bewegung aufgrund von Dichteunterschieden bei Gasen und Flüssigkeiten.
Der Kamineffekt beschreibt ein Strömungsphänomen in einem vertikalen Schacht, bei dem der thermische Auftrieb einen gerichteten Gasstrom erzeugt.
Kurz: Natürliche Konvektion entsteht durch Dichteunterschiede, der Kamineffekt nutzt diese durch eine vertikale Höhe gezielt aus.

Ob freie oder erzwungene Konvektion überwiegt, lässt sich näherungsweise mit der Richardson-Zahl (Ri) bewerten. Diese ergibt sich aus Grashof-Zahl (Gr; natürliche Konvektion) und Reynolds-Zahl (Re; erzwungene Konvektion): Ri = Gr/Re². Diese ist aber Strömungs und Geometrieabhänig also nicht ganz einfach zu verstehen. Es gibt Bereiche in dennen die freie Konvektion klein genug als Kraft ist um vernachlässigbar zu sein.

Das ist die grobe Theorie. In der Praxis ist es deutlich komplexer. Je nach zugrunde gelegten Parametern kann die Abschätzung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Für einen PC halte ich die Theorie deshalb nur bedingt für aussagekräftig. Hier bleibt für das konkrete Praxisbeispiel letztlich nur der Test, was besser funktioniert. Insbesondere da hier viel mehr passiet als nur freie vs erzwungene Konvektion. Größere Temperaturdifferenzen. Es können Wirbelströmungen entstehen, die die Temperatur verstärken usw.
 
50 cm Midi Tower
360x30 Radiator oben im Gehäuse

ΔT Luft am Radiator5 K10 K15 K20 K
Δp_Auftrieb0,09 Pa0,18 Pa0,27 Pa0,36 Pa
Anteil am Arbeitsdruck (1,55 Pa)6 %12 %17 %23 %


Gegen die Konvektion (800 rpm)

ΔTQ je LüfterÄnderung Qwirkt wienötig zum AusgleichΔP Kühlleistung*
5 K23,1 m³/h−2,0 %≈ 786 rpm813 rpm≈ −4 W
10 K22,7 m³/h−3,9 %≈ 772 rpm827 rpm≈ −8 W
15 K22,2 m³/h−5,9 %≈ 757 rpm840 rpm≈ −13 W
20 K21,8 m³/h−7,8 %≈ 743 rpm852 rpm≈ −17 W



Mit der Konvektion (800 rpm)

ΔTQ je LüfterÄnderung Qwirkt wieΔP Kühlleistung*
5 K24,1 m³/h+1,9 %≈ 814 rpm≈ +4 W
10 K24,5 m³/h+3,8 %≈ 828 rpm≈ +8 W
15 K24,9 m³/h+5,7 %≈ 842 rpm≈ +13 W
20 K25,4 m³/h+7,7 %≈ 856 rpm≈ +17 W



Gegen die Konvektion (600 rpm)

ΔTQ je LüfterÄnderung Qwirkt wienötig zum AusgleichΔP Kühlleistung*
5 K16,4 m³/h−3,5 %≈ 582 rpm617 rpm≈ −7 W
10 K15,8 m³/h−7,0 %≈ 563 rpm634 rpm≈ −16 W
15 K15,2 m³/h−10,5 %≈ 545 rpm651 rpm≈ −27 W
20 K14,6 m³/h−14,0 %≈ 526 rpm667 rpm≈ −40 W


Mit Konvektion (600 rpm)

ΔTQ je LüfterÄnderung Qwirkt wieΔP Kühlleistung*
5 K17,6 m³/h+3,5 %≈ 618 rpm≈ +8 W
10 K18,2 m³/h+6,8 %≈ 636 rpm≈ +15 W
15 K18,8 m³/h+10,2 %≈ 653 rpm≈ +23 W
20 K19,3 m³/h+13,5 %≈ 670 rpm≈ +29 W


Ohne Gehäuse

ΔT600 rpm: Q600 rpm: wirkt wie800 rpm: Q800 rpm: wirkt wie
5 K±0,3 %±2 rpm±0,2 %±1 rpm
10 K±0,6 %±4 rpm±0,35 %±3 rpm
15 K±0,9 %±5 rpm±0,5 %±4 rpm
20 K±1,2 %±7 rpm±0,7 %±5 rpm
 

Anhänge

  • Unbenannt2.jpg
    Unbenannt2.jpg
    144,8 KB · Aufrufe: 14
Hier bleibt für das konkrete Praxisbeispiel letztlich nur der Test, was besser funktioniert.
Es wird sich nicht testen lassen, da die Problematik schon in der Natur der Sache steckt: warme Luft steigt nach oben...
Mann müsste also einen Radiator, der mit nach oben steigender, also warmer Luft, die natürlich Konvektion ausnutzt gegen den gleichen Radiator antreten lassen, der mit kühler Außenluft gegen die Konvektion arbeitet.
Der Sieger steht von vorne herein fest
 
CB23 is back...:

HWiNFO64_UFtYcXcxII.png


Möglich das der Apex Block nicht exakt so saß wie er sollte...generell erstmal das neue PTM Pad einschmelzen aber das sieht schon sehr nice aus, ist natürlich auch generell kühler, Wassertemp von 26.7 auf 28.4 angestiegen, hatte gerade nur etwa 60l Flow und Lüfter sind auf 30% aber das gefällt mir mal wirklich gut.
 
:fresse2: Und sowas im LuXX... warmes Wasser und "kein" Flow...
Dafür sieht es aber gut aus
 
Die 2 Pumpen müssen gerade das DP Ultra durch die 3. Pumpe quetschen weil mir noch 2 Molex-Verlängerungen fehlen um die 3. ans laufen zu bekommen. Auf 100% hab ich mit den 2 Pumpen 170L/h.

Erste Beobachtungen ergeben auch das ich per Aquasuite zwar die 16 Lüfter aufm Mora generell regeln kann aber die RPM seh ich nicht, 3m Kabel sind entweder zuviel fürs Signal oder die 4 4er Gruppen Arctic P14 PST Pro sind zuviel Kuddelmuddel. War auch schön, hab ja ne D5 Next und Leakshield aus dem System entfernt woraufhin Aquasuite sich hartnäckig geweigert hat meinen Octo und das Farbwerk360 anzuerkennen, letztendlich war die Lösung die 2 nicht direkt neben den highflow Next einzustecken.

Ich hab jetzt ein dauerhaftes Hintergrund-Geräusch das in etwa klingt wie das Motorengeräusch von einem Zeppelin der übers Haus fliegt, sind die 2 Pumpen auf 45%/2182RPM, kann nur besser werden mit der 3. Pumpe.

Auch neu ist ein Wireguard Pro 2 Wired der wohl hin und wieder ein hochfrequentes Summen von such gibt...oder es ist einer der Lüfter.

Außerdem hab ich jetzt den Alphacool Block für die 5080 im "Frosted" Look, sprich die nächste Maintenance ist für den nächsten Urlaub schonmal eingeplant.

20261017_130119.jpg


20261017_135833.jpg


Display vom Guard muss auch noch gedreht werden, und mit den Kabeln weiss ich noch nicht was ich mache, die Rückseite sieht auch...interessant aus. 😢

20261017_131500.jpg


Kabelmanagement wird noch nen Spass...!

Und ja, wollte den RAM auch unter Wasser setzen aber bei den aktuellen Preisen ist mir das Risiko einfach zu gross doch noch irgendwas runterzusäbeln und dann stehste da mit derzeit minus 1k-1.3k für 64GB.

Wird ein Segen wenn ich endlich zu machen und aufräumen kann, sieht aus hier.

Aber der Umzug ins neue Gehäuse und der neue Loop sind beide ohne Verluste vonstatten gegangen und erste Ergebnisse können such sehen lassen, ach ja und da ist auch der dicke Junge:

20261017_132535.jpg


Den zu "bauen" war auch sone Story, also das vollmundig Ambient Light genannte RGB Stripe-Ding taugt nur num Erdrosseln, die Schutzfolie auf der Klebefläche pappte auch nach Erwärmen so fest das ich mir direkt mal den gesamten Kladeradatsch runtergezogen habe, ist also rausgeflogen, so nicht so tragisch aber will nach Umzug/Umbau den Mora ganz gerne an die Wand bringen, dann wäre da son bischen mehr Licht ganz nett, mal schauen.

Die Fanhubs vom Mora Link sind ne gute Sache aber es sollte EINE Anleitung geben die quasi Mora A-Z mit alllen Zusätzen in sinniger Reihenfolge beinhaltet, hab natürlich den Fan Grill erstmal von links nach rechts bestückt so das die Kabel nach hinten aus der Aussparung des Deckels heraus gekommen sind...die hubs sitzen aber unten in der Leiste mit 0/NULL/ZERO Toleranz, wenn du da nicht die Kabel von der unteren Rückseite des Grills kommen lässt sitzt der Grill direkt auf den Steckern der 4 Fankabel was dann dafür sorgt das der Grill unten nicht einhakt...oder die eingesteckten Stecker und die Header verbiegt. Ansonsten kann den jeder der nicht 2 linke Daumen hat basteln, braucht halt bischen Zeit und Geduld.

Ist wirklich nen Monster, so gefüllt hat er mit Tank und Pumpen etwa 25kg...kein Spass zum Bewegen aber macht schon was her und ist in seiner Funktion beeindruckend, die Qualität ist auch gut, kam hier mit wenig Lamellenschäden an, wäre schön wenn Watercool irgendwas (Styropor) unter den verbauten 200mm Fan Grill legen würde, die Muttern die die Anschlusskreuze halten müssen mehrfach Kontakt gehabt haben, konnte die paar verbogenen Lamellen aber mit der Pinzette wieder zurecht biegen.

Übrigens Vorsicht vor dem Mora Rahmen, für einige Installationen müssen die weissen Abdeckungen entfernt werden und der eigentliche interne Rahman des Mora ist spärlichst entgratet und niemand will sich das Ding mit nem ordentlichen Schnitt und entsürechender Blutung versiffen.

Hatte ja bischen Sorge mit den Gewinden im Heatkiller V Ultra das ich mir den beschädige oder so aber nope, du merkst wenn der Wiederstand steigt und dann musste schon willens sein mit ordentlich Druck weiterzudrehen, find den wirklich schnieke anzuschauen, der Apex war auch ein wirklich guter Block aner optisch find ich den HK ansprechender, iat natürlich Geschmackssache.

20261017_135519.jpg


Ob das Riser Kabel so bleiben kann muss man mal gucken, dan WaKüh wird die Karte nicht so heiss aber 50 Grad sinds bei Cyberpunk nach ner Stunde schon noch.

Hatte Glück das man beim Lancool 216 die gesamte "Box" mit den Slotblenden drehen kann und das Gehäuse keine feststehenden Stege wie das D41 verbaut hat.

20261017_140234.jpg


Hatte von @vadar eine Doppelblende mit Schottverschraubungen von jemandem ausm Luxx bekommen aber die hat leider keinen Platz gefunden, man kanns erkennen, der letzte rechte Slot wird von der Gehäuse Rückwand leider verdeckt, hätte Lian Li sicher freimachen können aber dann könnte man nicht bei Luftkülung diesen externen Zusatzlüfter der quasi nichts bringt verbauen können, ist halt son Gimmick beim 216. 😏

Durch die unglaubliche Anzahl an Kabeln und Zusatzgeräten muss ich natürlich auf den internen Festplattenkäfig für meine Datengräber verzichten, da kommt dann demnächst ein externers Festplattengehäuse oder vieleicht ein NAS wobei mir da die Kosten bischen zu hoch derzeit sind aber wer weiss was man abgreifen kann irgendwo. Aber lustigerweise hätte ich im wesentlich größeren und schwereren O11 Dynamic Evo XL auch den unteren Käfig ausbauen müssen, sprich gleicher MIst anderer Geruch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.