Hallo zusammen

Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Fritzbox 7510.
Diese hatte ich 3 Jahre per LAN an PC mit 1Gbit/s betrieben gehabt.
Nun habe ich mir aus schönheitszwecken eine Cat8 Leitung hinter der Fußleiste verlegt.
Die RJ45 stecker habe ich selbst aufgelegt und mit einem Netzwerkkabeltester überprüft.
Die Fritzbox drosselt mir aber jetzt automatisch die Leistung der Cat8 Leitung auf 100mbit/s.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Was ich bereits probiert habe:
-Cat6 verlegeleitung (ebenfalls 100mbit/s)
-Power Mode/Energy Mode Einstellung am Router
-Router zurücksetzen auf Werkseinstellungen
-RJ45 stecker neu auflegen

Ich habe mir jetzt auch zum probieren einen neuen Router bestellt.
Ansonsten habe ich keine Ahnung was ich noch probieren kann.

Wäre super lieb wenn mir jemand helfen könnte
LG Julian
 
Den Netzwerkadapter im Rechner einmal deaktivieren und wieder aktivieren, vielleicht hilft das.
 
Verlegekabel ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass ein Stecker drangecrimpt wird, sondern dass auf beiden Seiten Dosen/Jacks gesetzt werden, wo dann wiederum Patchkabel angeschlossen werden. Es gibt zwar auch spezielle Stecker, die dafür gebaut sind, an Verlegekabel angecrimpt zu werden, aber ohne Info, welche Kabel und welche Stecker Du hast und welche Crimpzange Du verwendet hast, ist es unmöglich zu sagen, ob die Teile zusammenpassen. Nach welcher Norm (TIA-568A/B) hast Du aufgelegt? Mit was für einem Netzwerkkabeltester hast Du das getestet? Ein einfacher, der nur "doof" die Durchkontaktierung der Adern prüft, oder einem, der auch anzeigt, ob Gigabit möglich ist? Hast Du auch darauf geachtet, dass die Schirmung ordentlich am Steckergehäuse anliegt?

Sorry, aber bei jemandem, der sich gerade angemeldet hat und gleich so eine Frage stellt, müssen solche Rückfragen gestellt werden, denn wir kennen weder deinen Hintergrund noch ob Du so etwas schon mal gemacht hast.
 
Hi
Danke für deine ausführliche Nachricht.
Kein Problem mit den ganzen Fragen ich bin ja froh wenn mir vielleicht jemand helfen kann.

Also ich habe folgendes verwendet:

RJ45 Stecker:
Cat 8 Leitung:
Netzwerkkabeltester:

Die Schirmung hat guten Kontakt und ebenfalls Durchgang.
Ich bin ausnahmsweise mal nicht nach der Norm gegangen und habe mir eine eigene Farbreihenfolge festgelegt.
Das müsste ja eigentlich nichts ausmachen da der Durchgang bei allen 8 Pins und dem Schirm vorhanden ist.
Ich selbst bin seit kurzem ausgelernter Elektroniker für Automatisierungstechnik und habe schon einige Patchkabel zusammengebaut.
Somit würde ich sagen das ich kein Leihe in dem Thema bin...
Aber irgendwas scheine ich ja wohl falsch gemacht zu haben...
 
Das müsste ja eigentlich nichts ausmachen da der Durchgang bei allen 8 Pins und dem Schirm vorhanden ist.
Bitte mache die Anschlüsse neu und halte dich an die vorgegebenen Aderkombinationen, es gibt da ein paar Frequenzeffekte, die sich unangenehm auswirken können.
Hast du bei dem Tester auch geprüft, ob die Lampen an beiden Enden synchron leuchten? Nicht dass da schon ein Versatz ist.
Waren bei dem Test an beiden Seiten geschirmte Patchkabel im Einsatz?
Sind die Stecker an der Geräten abgestützt, damit keine seitlichen Zugkräfte auf die Anschlüsse wirken?
Auch wenn ein eigener Farbcode verwendet wurde, könnten Bilder der geöffneten Anschlussbereiche von beiden Enden die Beurteilung möglicher Fehler erleichtern. Auch wenn man leider durch die Bauform nicht erkennen wird, ob die Adern tief genug eingeführt wurden, oder nur Spitzenkontakte bieten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde sagen da ist ne Ader nicht sauber aufgelegt. Ist mir auch schon passiert.
Einmal neu nach Lehrbuch auflegen, dann wird's schon klappen.
 
Bitte mache die Anschlüsse neu und halte dich an die vorgegebenen Aderkombinationen, es gibt da ein paar Frequenzeffekte, die sich unangenehm auswirken können.
Das wird die Lösung schon bringen.
Diese Doppeladern (Farbe+Weiß) müssen schon genau an die Stelle, wofür sie gedacht sind.

Wie kommt man eigentlich darauf, sich was eigenes zu überlegen? Sollte das nen Kunstwettbewerb werden?
Kleiner Tipp, die Leute, die das vor 40 Jahren mal entworfen haben, haben sich was dabei gedacht. Und komischer Weise funktioniert das auch seit 40 Jahren perfekt, wenn man eben die Vorgaben einhält und dazu zählen auch die Farben+Position.
Und oh wunder, dann wird es auch bei dir gehen.

PS: Der Durchgang hat überhaupt keine Relevanz, eher im Gegenteil, der schickt einen auf die falsche Fährte, weil man glaubt alles sei richtig, dabei ist alles inne Fritten. Ich habe in den letzten Jahrzehnten noch NIE einen solchen Tester verwendet und ich mache das beruflich.

Somit würde ich sagen das ich kein Leihe in dem Thema bin...
Das würde ich mal verneinen. Ich arbeite in dem Umfeld, EAT sitzen mir also regelmäßig gegenüber und naja...
Das ist kein Vorwurf, ich schätze die Kollegen sehr. Sie haben aber einfach bestimmte Sachen nicht gelernt (Ausbildung/Weiterbildung) und können es dementsprechend auch nicht. (Das ist nicht nur bei EAT so, auch z.B. EGT ist da nicht unbedingt drauf vorbereitet.)
Der Fehler ist, dass man meint, sich dennoch auszukennen.
PS: Für die Zukunft sollte man einfach die Vorgaben einhalten, besonders als Elektr(on)iker.
Kommt ja auch keiner auf die Idee, bei einer Ölflex oder NYM mal einfach vom Schaltplan oder gar der Norm abzuweichen und sich was besseres auszudenken.
Also, einfach den Farben folgen und gut ist. Ob nun EIA/TIA "A" oder "B" ist dabei egal, Hauptsache auf beiden Seiten identisch.

Und dass nen Patchkabel im Bereich Feldbus funktioniert ist auch relativ einfach zu erklären. Die Anforderungen sind deutlich niedriger, weil 100mbit einem noch so einiges verzeiht. Wenn man aber mal genau hinschauen würde (Fehlerzähler und so), würde man feststellen, dass zwischen "Lampe am Gerät blinkt" und "funktioniert fehlerfrei" nochmal Welten dazwischen liegen. Überspitzt gesagt, funktioniert 100mbit auch noch mit einer Wäscheleine. Und das sieht man ja hier, trotz dessen, dass es falsch ist (kannste ja mal gerne Fotos von der aktuellen Belegung schicken), gehts, zumindest halbwegs.
Und das wirst du auch bald beruflich merken, dass man da sauberer arbeiten muss. Das Thema Gigabit wird im Feldbus in den nächsten 10 Jahren Einzug halten und da werden die Karten dann neu gemischt. (es gibt schon heute genug Anwendungen, wo das im Bereich Feldbus genutzt wird)
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde sagen da ist ne Ader nicht sauber aufgelegt. Ist mir auch schon passiert.
Jup, war auch bei mir ähnlich. Eine einzelne Litze des Schirms hat eine Aderklemme berührt. Mein billiger (vergleichbar dem verlinkten) Netzwerktester hat das nicht gefunden. Vermutlich zu hoher Widerstand, weils wirklich nur eine einzige Litze war, aber Verbindung war deswegen auch schon nur noch 100Mbit/s. Hab das dann auch erst mit einem professionellemTestgerät gefunden.
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.