Is ok.Die Vorschriften beziehen sich nicht darauf was du vorhast, sondern darauf was man machen könnte und wie Fehlerfälle aussehen.
Die Schukodose ist halt auf 16A ausgelegt und muss dementsprechend auf 16A abgesichert sein.
Ist da irgendwo eine Steckdose und jemand steckt einen Mehrfachstecker an und hängt da Geräte dran, die in Summe dann 30A brauchen, löst keine Sicherung aus aber ggf. fackelst du dann deine Schukosteckdose ab.
Oder wenn dein Gerät, das eigentlich nur max. 3kW ziehen sollte irgendeinen Defekt hat und deswegen trotzdem mehr zieht?
Aber alles was da dran hängt ist auf 16A abgesichert, also enstprechend korrekt abgesichert.
Nö. Im Gegenteil, genau das ist potentiell gefährlich. Die CCE-Dose ist auf 32A ausgelegt, aber das was du danach selber ranfrickelst nicht... und auch das Gerät selbst, welches du da anstecken willst wohl nicht.
Machen kann man das natürlich. Man kann auch drauf achten, das man da dann eben nichts falsches/zuviel ansteckt.
Aber zulässig ist es eben trotzdem nicht.
Upsi, natürlich 1,5mm². 1,5m² wäre gewaltigBei 1,5m² hätte ich auch keine Bauchschmerzen, 1,5mm² ist aber sportlich mit 32er am Ende.
Btw. Schuko ist für 10A Dauerstrom ausgelegt, nicht 16A.
Die CEE 32A hängt natürlich nicht an 1,5mm² (also hoff ich - die Leitung hatte ich noch nie offen, weiß nicht was damals verlegt wurde. Bei der 230V Hausverkabelung weiß ich es).
Von Dauerstrom hab ich nie etwas geschrieben.


. Eine Sicherung ist doch kein aktiver Begrenzer. Es ist ein Leitungsschutz, der bei Überlast auslösen soll.