Natürlich haben die auch ne Strombegrenzung.
1x durch die Platinen und 1x durch die Zellen.
Nehmen wir mal das hier angebotene BYD HVS, das macht 25A für den Turm.
Die Spannung im Turm wächst mit jedem Modul.
Das sind pro 2,5kWh ~100V.
Sprich, wenn man so will, kann jedes Modul 2,5kW.
Das ist am Ende also 1C Lade-/Entladeleistung.
Und das ist auch für die Zellen ganz OK.
Sprich also auch, es ist nur bedingt sinnvoll sich 30kWp aufs Dach zu zimmern und dann einen 2,5kWh Akku zu haben, was das Wegspeichern angeht.
Und Ende ist in dem BYD halt da, wo quasi die Kappa im Turm zu Ende ist, also z.B. ~12kW. Kann man in dem Fall einfach an der Kapa ablesen. (Kapa entspricht Leistung)
Und so ist das eigentlich überall.
Ab da wird dann über die Anzahl der Türme skaliert, da summiert sich der Strom. (gleiche Türme sind notwendig)
Bei
@HisN, mit seinen Pylontechs, ist der Wert 0,5C als empfohlene Leistung, bei den Modulen die er, meine ich, hat.
Kommt aber da auf die Module an. Gibt auch welche, die machen 0,75C.
In der Spitze machen die ~Faktor 2-3.
Aber so grob in der Richtung ist das alles.
Unterschied ist halt LV und HV Systeme. HV-System skalieren mit der Spannung, der Strom bleibt gleich.
LV-System hingegen skalieren mit dem Strom und nicht mit der Spannung.
Hat man also 10kW Ladeleistung, sind es bei HV immer, z.B. 25A. Bei einem LV-System hingegen sind es 200A. Und 200A sind, so rein elektrotechnisch nen echtes Thema. Da werden die Leitungen dicker und die Sicherungen werden (phys.) sehr groß.
Bei 20kW sind wir entsprechend bei 400A und naja, es gibt so Sachen die man braucht im Leben und die man nicht braucht.
Und mittlere 3-stellige Ströme gehören zu letzterem. Mal davon ab, dass du mit Leitungen, die 400A schaffen, auch deine Ringenfähigkeiten verbessern kannst, ~3cm Durchmesser pures Kupfer. Das ist nen gutes Ganzkörpertraining.
(Da muss man dann Schrauben (schon lange) zwingend mit dem Drehmomentschlüssel anziehen, z.B.)
-> LV mittlere einstellige Leistung vollkommen OK, darüber immer HV
Unterm Strich ist die Auslegung schon vollkommen im grünen Bereich.
Am Ende ist halt der WR, der da noch mit im Spiel ist. Aber der ist ja für die PV ausgelegt und sollte dementsprechend auch mit der PV mehr Akku können. Kommt immer auf den WR an, aber das passt in der Regel. Sprich PV und Akku aber auch AC liegen eigentlich in der Range, dass das Gerät auch sinnvoll arbeiten kann.
EDIT:
Spannend wäre ja, was unser Schweizer Freund mit seinem riesigen Bauernhaus sich da "privat" hinzimmert. Wenn der schon sein eigenes Trafohäuschen braucht...