Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo
Nö -> P410
Wie ich schon weiter oben gefragt/erwähnt habe ist m.M.n. der P410 anscheinend der bessere Controller.
Außer - man legt Wert darauf dass das ILO den Controller richtig erkennt.
Ich lasse mich gern berichtigen aber Performance ist so gut wie gleich und was zumindest für mich wichtig ist,
der P410 geht ohne Lüfter, der P420 sollte/muss aktiv gekühlt werden (ansonsten 85 Grad oder mehr).
Grüße
msku
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Hallo zusammen.
Ich habe den HP P410 in meinem Server verbaut. Ab und zu wird mir ein logisches Laufwerk nicht mehr in Windows Server angezeigt.
Wenn ich dann die Konfiguration ansehen, komme dann immer die Fehlermeldung, dass ein logisches Laufwerk ausgefallen ist.
Ich habe schon mehrere HDD's ausprobiert, aber den Fehler kann ich leider nicht beheben.
An der HDD scheint der Fehler nicht zu liegen.
Kann mir da irgendwer einen Tip geben?
Ich habe den HP P410 in meinem Server verbaut. Ab und zu wird mir ein logisches Laufwerk nicht mehr in Windows Server angezeigt.
Wenn ich dann die Konfiguration ansehen, komme dann immer die Fehlermeldung, dass ein logisches Laufwerk ausgefallen ist.
Ich habe schon mehrere HDD's ausprobiert, aber den Fehler kann ich leider nicht beheben.
An der HDD scheint der Fehler nicht zu liegen.
Hallo
schau dir doch mal die Smart Werte an!
Hatte erst letzte Woche einen P420 probeweise eingebaut und der verursachte auf dem 1. Kanal immer wieder mal "Bus Faults".
Dadurch wurde dann das Raid gecrasht und der Controller ging in der Wiederherstellungsmodus.
Grüße
msku
Controller zurückgeschickt! Alten P410 wieder eingebaut,
Raid neu aufgesetzt. und Datensicherung zurückgespielt.
Wobei in meinem Fall nur eine der beiden Platten im Raid1 betroffen war.
D.h. die zweite hatte noch die Daten.
Die eine Platte hat halt nun einige Bus Fehler in den Smart-einträgen.
Funktioniert aber problemlos. Müssen bei Gelegenheit vorsichtshalber getauscht werden.
Deswegen sind die SMART Werte manchmal ganz hilfreich.
Grüße
msku
Gibt es Möglichkeiten das Mainboard auszutauschen? Da die Hardware in die Jahre geklommen ist und bei einem Defekt interessant wäre eine neue Hardware Plattform in das Gehäuse zu verbauen. ITX ist zu kein und mATX zu groß, also mit Standard Komponenten klappt es (ohne Basteln) nicht, oder?
Ja, ohne Basteln klappt es nicht. Der CPU-Kühler wird beim G8 auch direkt mit dem Gehäuse verschraubt.
Den Plan hatte ich auch erst, aber für einen funktionierenden G8 bekommt man noch gutes Geld, ITX Boards mit BMC sind teuer und spätestens mit Kauf des Gigabyte MC12-LE0 (mATX) hat sich die Idee bei mir erledigt.
------------- Vorwort, Credits und Angebote Hallo , ich möchte hier hinweisen auf den Deal von @sch4kal (lieben dank dir) Ebay: https://www.ebay.de/itm/133513301085 (hier die Gutscheine beachten!) im Webshop von Pio (Ergänzung auf Userwunsch)...
@Techlogi
Danke das hatte ich mir schon gedacht. Das Gigabyte liegt auch schon hier Leider habe ich keine wirklich schönen und Preiswerten mATX Gehäuse gefunden.
Das meiner Meinung nach interessanteste ist das SilverStone Case Storage CS380 V2 (leider nur 5,7 kg):
Hätte das HP ProLiant G8 gerne langfristig weiterbetreiben. Dann muss ich mal schauen, ob ich diese verkaufe. Sind Xeons (u.a. 1225L) mit 16/12 GB. Dafür dürfte es evtl. auch noch etwas geben
Ja das HP ProLiant G8 ist sehr kompakt. Deswegen halte ich (bisher) auch noch daran fest. Was auch sehr Kompakt ist ist das Jonsbo N3 (8 Bay - https://geizhals.de/jonsbo-n3-schwarz-n3-black-a3062571.html), mMn unnötig hoch und mit 150€ allerdings auch nicht gerade günstig.
ich habe vor kurzem meinen G8 mit dem Switch ergänzt und angefangen mich der Bedienung auseinanderzusetzen. Als ich versucht habe über die in der Manual angegebene IP 10.12.17.57 die Firmware (switchdrvr.stk) abzudaten, hat der Vorgang nach ca. 1 Minute mit der Fehlermeldung abgebrochen: "Error! Code download through TFTP has failed. Please refer to 'Status > Log' page for details." und "Update failed. Image is invalid."
Die aktuelle Firmware ist PS.2.10 Laut der Release Notes soll die 2.12 die letzte Version sein. Stimmt das? Falls der Server offline ist oder nicht mehr die Firmware parat hält, hat jemand zufällig das letzte Firmwareupdate als File zum Download? Gruß und Danke, einen schöne Abend!
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Zum Thema maximale CPU und Active Cooling: Anbei mein Active Cooling Mod für die E3-1290V2 CPU. Sie läuft jetzt seit ca. 3 Jahren im 24/7, OS controlled, und Ubuntu Server Leistungsprofil balanced ohne Probleme. Das Signal hab ich, wie hier im Forum beschrieben vom Hecklüfter abgegriffen mittels WAGO Hebeklemme und gleich an einen PWM Verteiler weitergereicht. So kann ich bis zu 5 Lüfter anschließen, ohne noch einmal die Verdahtung anfassen zu müssen. Die Adapterplatte unten war inspiriert durch ein Forenmitglied hier, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Alles old school mit Säge und Feile bearbeitet. Bekommt man optisch mit entsprechendem Gerät sicher besser hin. Ich habe bisher keinen Benchmark oder irgendwas anderes extrem belastendes auf dem Server ausgeführt. Die Temperatur ist bisher nicht über 57 Grad gegangen und der Lüfter dreht maximal bis 70% hoch (bei ca. 80% CPU Auslastung). Als Wärmeleitpaste habe ich Thermal Grizzly Kryonaut verwendet. Der Vorteil von diesem Kühlkörper ist, dass alle Elektronikkomponenten am CPU Sockel inkl. der CPU selbst mit Frischluft umströmt werden. Beim Standard-Kühler des Servers ist das auch durch ein Upgrade mittels Lüfter nicht möglich. Dort kann auf Grund der geschlossenen Grundplatte ein Wärmestau entstehen. Zumindest bei den Mods, die ich bisher gesehen habe. Alle auf den Fotos gezeigten Kompononenten, bis auf den Lüfter, lagen so schon rum und haben noch einmal einen sinnvollen Einsatz gefunden. Ich hoffe, euch inspiriert mein Mod.