Bis zu 7.000 Watt : Balkonkraftwerke erhalten mehr Gestaltungsspielraum

Wie erwähnt es geht bei der Regelung nicht um informierte Menschen die wissen was sie tun.
Und RealMax123 gehört nicht dazu, denn sein eigenes Beispiel hat genau das beschriebene Problem. Im Grunde ist es die gleiche Schaltung, die ich in meinem Beispiel auch aufgezeigt habe. Er geht nur davon aus, das da nix passieren kann, weil er nur einen einzigen Verbraucher annimmt und der ja sowieso nur 1,8kW zieht und somit sowieso nirgends mehr als 1,8kW fließen.
Wenn der Verbraucher aber mehr als 3,5kW nehmen würde, oder dort einfach mehrere Verbraucher, z.B. über einen Mehrfachstecker angeschlossen wären, die in Summe mehr als 3,5kW ziehen würden, dann ergibt sich wieder exakt das beschriebene Problem.

Kurzfassung: In bestimmten Konstellationen hebelt man damit die Funktionsweise der Sicherung aus.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Ich mag zwar keine Videos einbinden aber das hier passt zu gut zum Thema...

Szenario 3 ist doch das was wir suchen und im schlimmsten Fall erzeugen.


Ich Zeitire mich mal selber vom Sonntag, da hatte ich es auch schon umschrieben gehabt:

Das wäre genau das richtige Beispiel bei mir. Also wäre es in meinem Fall ein B16 Automat und es wäre an dem Strang ein BKW Angeschlossen. Der Automat hätte nie im Leben Ausgelöst.
Also sind selbst die 800 Watt bei einem B16 Automaten in Altinstallationen schon echt grenzwertig.
 
Und dein Bild beschreibt genau das, was ich gesagt habe. Durch den Wechselrichter wird Strom bereitgestellt, den der Grill verwendet.
Dieser Strom (6A) wird dann nicht mehr vom Netz benötigt. Also wird der Strom aus dem Netz auf 0,96A reduziert. (Reduktion um 6A)
Und das geht so:
6,96A+(-6A)=0,96A
Es ist also eine Addition einer (negativen) Zahl.
Zumindest da sind wir uns einig. Genau das wollte ich nämlich ausdrücken.

Der WR liefert 6A mit 180°C Phasenverschiebung. (er müsste also gegen die Norm arbeiten)
Sowas wäre natürlich kompletter Unsinn, und würde niemand herstellen weil es ja niemand kaufen würde. Hatte mich wohl einfach in meiner Formulierung mit dem "auslöschen" unpräzise ausgedrückt.

Ein Laie schließt auf dem Balkon einen Heizpilz und einen Elektrogrill an. Ohne BKW wird ab einem gewissen Punkt die B16 (16A) Sicherung auslösen. Alles schick, nix abgebrannt.

Jetzt steckt der Laie zusätzlich ein 2kW BKW mit an, alles schön über eine Sicherung. Der Knackpunkt ist nun, dass der Strom vom BKW direkt zum Heizpilz und Grill fließt und damit der Netzbezug (über den Sicherungsautomaten) reduziert ist. Also das was du “auslöschen” nennst. Damit ist es nun theoretisch möglich 3.6kW übers Netz und 2kW über das BKW zu beziehen (also 5.6kW gesamt) und Teile der Kabel im Haus damit zu überlasten. Die Sicherung wird aber nicht auslösen, weil aus Sicht der Sicherung der Netzbezug unterm Grenzwert ist.
Durch die angeschlossene PV-Anlage erhöht sich natürlich die am jeweiligen Stromkreis bereitstehende Leistung, aber die tatsächlich im Stromkreis auftretende Maximalleistung wird dadurch ja nicht grösser. Denn nur weil mehr Leistung bereit steht wird ja nicht mehr Strom verbraucht. Denn dazu müsste der Innenwiederstand des Verbrauchers sinken, aber das ist ja physikalisch unmöglich.

Aber ich glaub ich weis jetzt endlich was du eigentlich meinst. Denke du meinst dieses Szenario:

forum1059.jpg

Du meinst also das jemand auf die Idee kommen könnte es total eskalieren zu lassen und dann noch über eine Dreifachsteckdose gleich drei Elektrogrills betreiben könnte. Okay, dann kommt man tatsächlich an einen Punkt wo es gefährlich werden würde.

Aber das jemand auf so eine extreme Idee kommen könnte, das hätte ich nicht bedacht. Ich wäre schon davon ausgegangen, das die Leute so klug sind an so eine Dreifachsteckdose neben einem Grossvebraucher wie einem Elektrogrill vielleicht noch eine Boombox und sowie einen Smoothiemixer mit vielleicht moderaten 850W und noch dazu kurzen Betriebszeiten von ein paar Sekunden. Dafür sind Dreifach- und Mehrfachsteckdosen da.

Aber wenn es eine Einspeisevergütung gäbe, müssten die Leute es ja eh anmelden, und da könnte man dann ja dann einen Info-Flyer anbieten und nochmal drauf hinweisen es nicht zu übertreiben.
 
Aber das jemand auf so eine extreme Idee kommen könnte, das hätte ich nicht bedacht. Ich wäre schon davon ausgegangen, das die Leute so klug sind (…)
Es ist technisch möglich und das reicht dem Gesetzgeber aus, um die Leistung zu deckeln. Ich verstehe nu auch worauf Du hinaus wolltest. Klar, wenn man bei gegebener Last eine PV Anlage dazu steckt, wird man sehr wahrscheinlich kein Problem haben. Erst wenn der Stromkreis eigentlich überlastet wäre und dann zusätzlich PV angeschlossen ist, wird es zum Problem.

Ich kenne nebenbei bemerkt durchaus intelligente und gebildete Leute, die das Problem nicht verstehen würden. Einfach weil das technische Verständnis komplett fehlt und die Talente und das Wissen woanders liegt.
 
Aber das jemand auf so eine extreme Idee kommen könnte, das hätte ich nicht bedacht. Ich wäre schon davon ausgegangen, das die Leute so klug sind an so eine Dreifachsteckdose
Man kommt nicht auf so eine Idee, sondern man macht es einfach aus Unwissenheit.

Die wenigsten Leute wissen, welche Steckdosen in ihrer Wohnung an welchem Stromkreis hängen und dementsprechend nicht, in welcher Konstellation das überhaupt auftreten könnte.
Es gibt auch Altbauten, da ist nicht jeder Raum separat abgesichert, oder sogar frisch renovierte Wohnungen, wo alles neu ist, nur die Elektroinstallation wurde als "nicht so wichtig" eingestuft und auf einem Uraltstand belassen, z.B. bei mir. Bei mir hängen ALLE Steckdosen + Licht an einer einzigen Sicherung (asugenommen der Herdanschluss, der ist separat dreiphasig). Ich brauche also nichtmal eine Mehrfachsteckdose um das Problem zu provozieren. Wenn ich im Keller die Waschmaschine anwerfe und (während die Waschmaschine in der Heizphase ist) ich parallel dazu die Mikrowelle in der Küche einschalte, dann fliegt auch ohne BKW schon die Sicherung nach 1-2 Minuten.
Ich WEIß, das das bei MIR halt so ist. Ich weiß auch, wo die Kabel liegen. Ich bin mir auch des Problems bewusst. Und von daher ist es wohl auch gar nicht so schlecht, das ich "nur" einen alten Wechselrichter mit "nur" 600W betreibe. (Und deswegen ist es auch von Vorteil, das ich quasi an jeder Steckdose ein Shelly/Tasmote-Plug habe, was separat für sich bei 2,5/3,5kW abschaltet, quasi eine Soft-Sicherung).
Aber die meisten wissen das halt nicht. Interessieren sich auch nicht dafür, sondern stecken ein BKW... genau so wie es halt auch gedacht ist.... einfach an IRGENDEINE Steckdose.
Und die Vorschriften müssen halt auch solche Fälle wie meinen abdecken, auch wenn der Bewohner das nicht weiß.
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.