Und RealMax123 gehört nicht dazu, denn sein eigenes Beispiel hat genau das beschriebene Problem. Im Grunde ist es die gleiche Schaltung, die ich in meinem Beispiel auch aufgezeigt habe. Er geht nur davon aus, das da nix passieren kann, weil er nur einen einzigen Verbraucher annimmt und der ja sowieso nur 1,8kW zieht und somit sowieso nirgends mehr als 1,8kW fließen.Wie erwähnt es geht bei der Regelung nicht um informierte Menschen die wissen was sie tun.
Wenn der Verbraucher aber mehr als 3,5kW nehmen würde, oder dort einfach mehrere Verbraucher, z.B. über einen Mehrfachstecker angeschlossen wären, die in Summe mehr als 3,5kW ziehen würden, dann ergibt sich wieder exakt das beschriebene Problem.
Kurzfassung: In bestimmten Konstellationen hebelt man damit die Funktionsweise der Sicherung aus.