Hi,
hjabe lange überlegt aber nichts gefunden, wo meine Frage richtig reinpasst?!
Wenn es was gibt, bitte um Verschiebung...
Ich habe an einer schaltbaren Mehrfachsteckdosenleiste drei Rechner ( einfache Ausstattung ),
einen LCD und ein Netzteil für den Monitorumschalter angeschlossen.
Es kommt unregelmäßig und nicht reproduzierbar vor, das beim Einschalten der Leiste
die Sicherung ( 16A, durch Fachkraft schon gewechselt ) rausfliegt.
Ich finde keinen Grund. Habt ihr eine Idee? Kann es an den Netzteilen liegen?
Der Einschaltstrom kann doch nicht so hoch sein... Ist halt auch nicht immer, so ungefähr
bei jedem 6 Einschalten nur; mal mehr , mal weniger.
Es hängt auch nicht damit zusammen, ob gerade weitere Verbraucher im Raum an sind.
Grüße
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 25 von 51
Thema: Sicherung fliegt raus...
- 25.04.12, 19:46 #1Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 23.02.2010
- Beiträge
- 189
Sicherung fliegt raus...
-
25.04.12, 20:58 #2SuperModerator
Mr. Alzheimer
- Registriert seit
- 01.11.2004
- Ort
- Bärlin
- Beiträge
- 16.106
Es liegt in der Regel immer am Einschaltstrom. Wenn alle Netzteile plötzlich Strom haben wollen um ihre Kondensatoren zu laden (Einschalten der Steckdose), dann hauts da auch mal die Sicherung raus. Da hilft eingelich nur eine Splittung der Rechner auf ne 2. Leiste. (gibt auch Dual Schalter Leisten)
Um das zu testen, kannst du auch einfach mal einen Rechner komplett ziehen und schauen was passiert.
25.04.12, 21:36 #3
Wurden beim Wechseln der Sicherungen Automaten mit Charakteristik C eingebaut?

25.04.12, 21:42 #4Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 23.02.2010
- Beiträge
- 189
Themenstarter
Charakteristik : BWurden beim Wechseln der Sicherungen Automaten mit Charakteristik C eingebaut?
Hager MBS116 - B16
Passiert ja nicht immer, ich müsste also längere Zeit umstecken; bleibt mir aber wohl nichts anderes über.Um das zu testen, kannst du auch einfach mal einen Rechner komplett ziehen und schauen was passiert.
25.04.12, 21:57 #5SuperModerator
Mr. Alzheimer
- Registriert seit
- 01.11.2004
- Ort
- Bärlin
- Beiträge
- 16.106
C wäre schon cooler. Ich denke, du bist gerade so an der Kotzgrenze. Kommt eben eher nicht, als dass es kommt. Wenn du die Möglichkeit hast, du eine Fachkraft den LS wechseln zu lassen dann ggf. so, leicher und einfacher dürfte da eber Steckdosenleiste sein.
Brennenstuhl Primera Line Steckdosenleiste schwarz: Amazon.de: Elektronik
Sowas sollte schon was bringen. Spart ggf auch Strom, weil dann nicht immer alle Rechner am Netz hängen müssen.
oder sowas
Computer-Stromverteiler | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) & Stromverteiler - im Conrad Online Shop günstig kaufen
25.04.12, 22:25 #6Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 23.02.2010
- Beiträge
- 189
Themenstarter
Hi,
ich habe jetzt mal eine USV ( APC Smart 750 LCD ) eingefügt.
Trotzdem fliegt die Sicherung manchmal raus; aber eben unregelmäßig.
Müsste die einen erhöhten Bedarf nicht puffern?
25.04.12, 22:36 #7SuperModerator
Mr. Alzheimer
- Registriert seit
- 01.11.2004
- Ort
- Bärlin
- Beiträge
- 16.106
Nee, dazu mußte dir ne richtige USV kaufen.

Schalte weniger zu, dann geht das.
25.04.12, 22:40 #8Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 23.02.2010
- Beiträge
- 189
Themenstarter
...und ein Anlaufstrombegrenzer ( Einschaltstrombegrenzer ) ???
26.04.12, 09:22 #9
Hallo, wir haben da ähnliche Erfahrungen sammeln müssen. In unserem Schulungsraum hängen daher nur noch max. 2 PCs (und das sind nur 0815 Bürorechner mit OnboardVGA) mit Monitor pro Stromkreis dran. Ebenso Probleme haben uns hier auch schaltbare Steckdosenleisten bereitet, diese wurden gegen nicht schaltbare Leisten getauscht.
Ok das treibt den Standby Verbrauch in die Höhe erspart aber lästige Rennerei für nichts. Für Privat würde ich dir eher dazu raten weniger PCs pro Leiste zu nehmen. Diese Leisten sind idR auch nicht für solche Lasten ausgelegt (kannst ja mal spasseshalber eine alte oder defekte leiste aufmachen und schauen was die da für Klingeldraht drin verbauen.)
"Fear is not real. It is a product of thoughts you create. Now do not misunderstand me, danger is very real. But fear is a choice."
28.04.12, 08:11 #10Obergefreiter
- Registriert seit
- 10.02.2012
- Beiträge
- 114
Ein einfacher Wechsel zu einem 16A Typen bei einem LS? Das glaube ich nicht. Denn da braucht man bei 1,5mm² eine kurze Leitung und eine gute Verlegeart. Zudem bringt das eh kaum etwas, man muss die Charakteristik wechseln, die macht viel mehr aus.
03.05.12, 08:04 #11
Ich würde mal den Kleinkram weglassen. Vielleicht liegt es sogar nur an den Monitornetzteilen oder dem Netzteil des Umschalters. Hatte das Problem damals auch auf ein Notebook Netzteil eingrenzen können, dieses lässt reproduzierbar einen 4A K Automaten fliegen.
SUA3000RMXLI3U, 4xSUA1500I SNMP | Nortel ERS 5530-24TFD, 2x 4526GTX | Verkauf 10G Eth NIC
[HTPC] Athlon2 X2 245e | 4GiB DDR3 1066MHz ECC | Asus 890FX | DVB-S2: Hauppauge Nova HD2 | 500GB Seagate LP5900 | Case: Origen AE 16V | ~ 40W idle | [Wdachi, Seasung, Toshitsu] ©
[IBM X3850] 4x Intel 7120N DC Xeon | 32GiB DDR2 400MHz regECC, gespiegelt - 16GiB | 6x74GB 2.5" 10k SAS | 2x PCI-X 266 und 4x PCIe 8x Hot-Plug Steckplätze | ~ 720W idle
[Storage] AMD 8120 FX | 4GiB DDR3 1066MHz ECC | Asus 890FX Crosshair 4 Extreme AM3 Beta Bios 3027 | 8x74GB 3.5" Seagate 15k5 SAS - Raidz3 | HBA: LSI 9220 8i | 2x Kabel 1x SFF-8087 auf 4x SFF-8482 | 1x LTO1 | Case: Chenbro RM31408 || Fotos umsonst? Nein! (Link)
[Backup] Adic Scalar 100 | 2x LTO1, FC, 72 Slot || IBM TS3200 | 2x LTO3 FH FC, 4HE 48 Slot
06.05.12, 18:48 #12Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 23.02.2010
- Beiträge
- 189
Themenstarter
10.05.12, 10:34 #13Bootsmann
- Registriert seit
- 23.01.2008
- Beiträge
- 547
Da darf bezweifelt werden, das es sich um eine Fachkraft gehandelt hat, die den LS wechselte. Eine wirkliche Fachkraft wäre auf das Problem eingegangen und hätte den tatsächlichen Anlaufstrom am Automaten ermittelt. 3 Rechner an einer Leiste klappt eh nicht. Da hätte die "Fachkraft" den Benutzer mal nachschulen sollen!
18.05.12, 23:16 #14Leutnant zur See
- Registriert seit
- 11.05.2010
- Beiträge
- 1.256
Ganz ehrlich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das bei heutigen Rechnern so viel Strom beim Anschalten gezogen wird.
Andererseits, wenn man manchmal ließt was alleine Festplatten für einen Anlaufstrom haben, da sind nämlich riesige unterschiede, dann kann sich das natürlich alles zusammen summieren.
Ich würde aber jetzt auch vermuten das es Qualitätsunterschiede bei den NEtzteilen auch ausmachen. Vermute einfach mal, das bessere Netzteile hier auch nicht so heftig beim Anlauf Strom ziehen.
Aus alter Erfahrung, damals noch mit Röhren Monitor, weiß ich aber auch das Rechner und die Röhre zusammen, die Sicherung auch gerne haben fliegen lassen. Interessanter Weise war aber die Kombi Rechner mit 15" die zu viel war, die Kombi mit 24" Röhre, war dann wieder Problemlos... Ich gehe aber mal davon aus, das der Unterschied im Einkaufspreis, von damals 800DM 15" zu später 3300DM 24" dann auch einen Unterschied beim Anlaufstrom hervorgebracht hat... ;-)
Nebenbei die Erklärung warum die Sicherung mal fliegt und mal nicht:
Wir haben Wechselspannung in der Leitung. Also die Spannung ist mal bei 0 Volt und mal beim Maximum von 240Volt. Je nachdem wann Du nun gerade den Schalter umlegst ist die Spannung entweder gerade nicht da und baut sich dann gerade auf, oder liegt im schlimmsten Fall gerade voll an. In letzterem Fall dürfte dann eben schlagartig ein viel zu großer Strom fließen, sodaß die Sicherung dann kapituliert....Geändert von Mecki HH (18.05.12 um 23:18 Uhr)
19.05.12, 03:50 #15Obergefreiter
- Registriert seit
- 10.09.2009
- Beiträge
- 75
Das Stimmt nicht ganz... normal sind 230V nicht 240V ( ok nicht so der Unterschied .. ) das ist aber der Effektiv Wert..
An der Spitze des Sinus sind es sogar 325V ( bei 230V eff. )
--> Sinusspannung
19.05.12, 10:24 #16SuperModerator
Mr. Alzheimer
- Registriert seit
- 01.11.2004
- Ort
- Bärlin
- Beiträge
- 16.106
@Mecki
Aktuelle Netzteil sind die schlechtesten Netzteile überhaupt, wenn man von der Belastung des Stromnetztes ausgeht. Die verdrecken quasi das Stromnetz. Aber sie sind halt günstig in der Herstellung und das wollen ja alle, billig, will ich....
Wenn du ein Netzteil mit 230V verbindest, dann hast du einen Kurzschluß. Dieser ist in der Regel aber so klein und so kurz, dass es niemanden interessiert. Hast du allerdings gleich ein paar der NTs an der Steckdose, ja dann ist der schon deutlich höher und kann damit ohne weiteres ein Auslösen der Sicherung hervorrufen.
Und der Unterschied zwischen teuer und billig ist nicht sonderlich groß, denn auch die "teuren" sind eben noch nicht teuer genug, denn auch hier heißt es wieder, je billiger, desto besser. Wenn die Hersteller wirklich wollten, dann könnten sie diesem Problem durchaus Herr werden, aber dann zahlst du für ein normales Enermax eben keine 50EUR mehr, sondern 100EUR und das erkläre mal den Kunden.
Man darf auch nicht vergessen, dass Leute mit knallenden Sicherungen nun nicht unbedingt an der Tagesordnung sind.
Und zu 0V und 230V Geschichte
Da hast Asmodai recht. 230V ist der "Durchschnittswert" der Sinusspannung (Effektivwert) und dieser liegt eben zwischen 0 und 325V, bei Sinus ist das eben 230V.
Aber deine Annahme bezüglich des Einschaltzeitpunkts ist richtig, es gibt nämlich genau für diese Probleme Nulldurchgangsschalter. Diese schalten bei 0 Durchgang und sorgen eben dafür, dass die Belastung für die Geräte eben nicht zu groß ist (Kondensatoren), aber auch der Strom auf ein minimum begrenzt wird.
20.05.12, 08:56 #17
Man könnte natürlich auch für jeden PC ne eigene Steckerleiste zum getrennten Zuschalten verwenden, sodass man die nacheinander einschalten kann. schon fliegen die sicherungen nicht mehr raus (es sei denn ein Netzteil ist defekt) habe ich bei mir auch so gelöst, da mit einer Leiste die Sicherung unregelmäßig beim Einschalten rausgeflogen ist. Und einfacher als nen Nulldurchgangsschalter ist es allemal
Geändert von Wolf7 (20.05.12 um 08:58 Uhr)
DragonP150HM || Intel Core i7-2760 || 15,6" non-glare Lenovo Display || Ati Radeon HD 6990M || 16GB DDR³ Ram
|| Intel SSD 330 (180GB) || Windows 7 Professional ||
20.05.12, 13:37 #18Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 07.12.2005
- Beiträge
- 2.319
Charakteristik C für einen Steckdosenkreis? Womöglich noch 16A? Fachgerecht ist was anderes, ohne die Gegebenheiten zu kennen. In aller Regel ist aber C16 für einen Schuko Steckdosenkreis nicht zulässig.
Nicht selten sind auch die PE Ableitströme schuld dass der RCD auslöst, scheint aber hier nicht der Fall zu sein.
20.05.12, 23:47 #19Leutnant zur See
- Registriert seit
- 11.05.2010
- Beiträge
- 1.256
Jo sorry.... über das Ziel hinausgeschossen.... Früher war 220Volt und heute ist es eben mehr... ich hab mich vertan... nciht 240 sondern 230 Volt das ist richtig.
Und Klar das mit effektiv WErt und Spitze - Spitze und so weiter.... aber das erklär jetzt mal eben einem Laien...
Genauso die Zusammenhänge von SPulen oder Kondensatoren beim einschalten oder ausschalten... Kurzschlüße, Spannungserhöhung weil die Spule den STrom aufrecht erhalten will... und was es da so alles gibt...
Ich bin mir sicher wenn man wollte.... dann könnte man das Einschalten auf unterschiedlichste Weise mit relativ geringem Aufwand sanft gestallten. Aber das ist auch als erstes erstmal ein wollen....
Ein Hersteller geht mit großer Wahrscheinlichkeit nicht davon aus das ein Netzteil an einer Schalterleiste betrieben, und von dieser regelmäßig ein und ausgeschlatet wird, schließlich hat das NEtzteil ja in aller Regel noch selber einen Schalter...
Ich denke das ist auch eine Art Modeerscheinung, was eingebaut wird und was nicht.
Würde ein Hersteller dieses als Futur einbauen und anpreisen, und ein, zwei weitere nachziehen, würden alle guten Geräte das vermutlich ganz schnell auch drin haben....
Aber ich geb zu, ich kenne mich mit Netzteilen und der tieferen Technik und den Unterschieden früher heute udn Herstellern nicht aus. Bin auch erstaunt das die heute eher schlechter sein sollen als früher. Da hätte ich ehrlich gesagt jetzt eher umgekehrtes erwartet. Auch weil trotz verbilligung manches eben heute offt billiger und besser realisiert werden kann als früher.Geändert von Mecki HH (20.05.12 um 23:50 Uhr)
21.05.12, 17:44 #20SuperModerator
Mr. Alzheimer
- Registriert seit
- 01.11.2004
- Ort
- Bärlin
- Beiträge
- 16.106
Also aktuelle Computernetzteile sind im Gegensatz zu alten Computernetzteilen schon besser geworden, so ist das nicht.
Es ging mit eher um Netzteile allgemein. Sprich Schaltnetzteile. Heute ist überall nen Schaltnetzteil drin und diese gehen nicht sonderlich sorgsam mit dem Netz um. Früher war das anders, dafür waren diese aber auch nicht so effektiv, man hat dort immer die Umgebung mitgeheizt, von der Warte aus, ist das schon wieder ein Vorteil, hat halt alles Vor- und Nachteile.
21.05.12, 17:50 #21
ich missbrauche den thread mal für mich, da der TE scheinbar hier raus ist
:
bei mir fliegen auch ständig sicherungen raus, mal durch den staubsauger im schlafzimmer, dann durch mikrowelle in der küche und seit neuestem durch den PC im wohnzimmer...
es sind halt 3 verschiedene 16A sicherungen (glaube ich).
ich kann auch ausschließen dass es an den geräten liegt. aber mit dem staubsauger hats angefangen und wir haben uns dann einen neuen rowentha für 150€ besorgt (ultra silent und so
) und mit dem ist es immernoch.
danach gabs das ab und zu mit der mikrowelle (ok, manchmal war der wasserkocher noch gleichzeitig an) aber seit einigen wochen passiert es auch immer wieder mit meinem rechner...
ich hab irgendwie das gefühl, als würde das netz hier nicht ok sein. wenn ich die spannung zwischen leiter und wand (oder PE) messe, bekomme ich 20-80V raus, das kann doch garnicht sein??
der FI ist übrigens aus diesem grund ganze 300mA stark... ist das überhaupt noch erlaubt?Geändert von astra 1.8 (21.05.12 um 17:52 Uhr)
21.05.12, 17:51 #22Obergefreiter
- Registriert seit
- 10.02.2012
- Beiträge
- 114
Ganz klarer Fall für den Elektriker.
21.05.12, 17:54 #23SuperModerator
Mr. Alzheimer
- Registriert seit
- 01.11.2004
- Ort
- Bärlin
- Beiträge
- 16.106
Du solltest schon so in etwas wissen, wieviele Sicherungen du hast und was da alles dranhängt. Dazu solltest du dann wissen, was dort alles an Last dran ist.
Was du mal zum Spaß testen kannst, ob der Sicherungsautomat warm ist, also nicht Zimmertemp hat.
Und zwischen welchen Leitern hast du denn nun was genau gemessen?
21.05.12, 18:01 #24
ja natürlich, mit dem "glaub ich" meinte ich die 16A.
in der küche hängt als dauerlast der kühlschrank und eben ab und zu wasserkocher + mikrowelle
schlafzimmer nur der staubsauger, sonst das licht (ist aber praktisch immer aus)
wohnzimmer als dauerlast nichts, natürlich TV (wenn mal an) und der PC. sonst nur das notebook meiner freundin (nicht der rede wert)
ist "kalt"
gemessen habe ich, wie oben geschrieben, die spannung zwischen wand (einfach multimeter an die wand) und der phase mit dem leiter. also ich messe, was durch feutchtigkeit etc "abfliesst" ans haus. normal müsste man sich da im bereich um 0v bewegen.
hast ja im normalen haushalt (zumindest im bad) einen FI, der bei 30mA fehlerstrom schaltet. bei mir ist es ein 500mA FI.
der normale 30mA löst ständig aus (wahrscheinlich eben wegen der schlechten leitungen oder kP, bin ja kein elektriker).
aber darf man heutzutage überhaupt noch 500mA FI´s zumindest in feuchträumen verbauen?
21.05.12, 18:04 #25Obergefreiter
- Registriert seit
- 10.02.2012
- Beiträge
- 114
500mA? Ruf den Elektriker!
Du bist technischer Laie und nicht dazu befugt an der Elektroinstallation zu arbeiten.
PS: In Feuchträumen sind 10mA Vorschrift. Nur weil der FI auslöst dieses gegen einen größeren zu tauschen ist grob fahrlässig.