    Standard Kokü eigenbau !?

    so meine frage

    ist es sehr aufwendig sich eine kokü zu bauen ?
    lötmaterial
    materialien wie rohre expansionsventile und und und sind vorhanden
    vakuumpumpe und befüllpumpe auch kältemittelwaage etc

    reicht r134A ( haben nichts anderes auf arbeit )

    wie sieht es mit elektronik aus
    hochdruck und niederdruck abschaltung ( haben nur was für große anlagen 30kw und so ^^ ) was benutzt ihr da ?

    gibts es ein deutsches how to irgendwo ?

  2. #2
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    16.02.2007
    Beiträge
    3.274


    Standard

    Zitat Zitat von Spezi-rl Beitrag anzeigen


    gibts es ein deutsches how to irgendwo ?

    google.de hilft ^^

  3. #3
    Banned
    Registriert seit
    21.10.2007
    Ort
    Frankfurt (Oder)
    Beiträge
    1.237
    Themenstarter


    Standard

    ich hab da noch kein how to gefunden I]:P

  4. #4
    Leutnant zur See Avatar von teurorist
    Registriert seit
    17.03.2007
    Beiträge
    1.141


    Standard

    omg nicht auf die seite extremecooling.net gestosen
    Rechtschreibfehler sind kein Zufall!! stet zwar nicht im gesetz ist aber so!!!

  5. #5
    Banned
    Registriert seit
    21.10.2007
    Ort
    Frankfurt (Oder)
    Beiträge
    1.237
    Themenstarter


    Standard

    habe aber kein how to gefunden ? klar ist ja gleich ganz oben

  6. #6
    Leutnant zur See Avatar von teurorist
    Registriert seit
    17.03.2007
    Beiträge
    1.141


    Standard

    kein direktes how to bringt auch nichts würden alle unwissenden das bauen wollen aber gehe mahl artikel
    Geändert von teurorist (11.12.07 um 15:46 Uhr)
    Rechtschreibfehler sind kein Zufall!! stet zwar nicht im gesetz ist aber so!!!

  7. #7
    Kapitänleutnant Avatar von Xtasy
    Registriert seit
    06.03.2005
    Beiträge
    1.915


    Standard

    ein generelles how to für koküs gibt es nicht. da hilft nur einlesen und verstehen


    Mog ist em0sexuel

  8. #8
    Banned
    Registriert seit
    21.10.2007
    Ort
    Frankfurt (Oder)
    Beiträge
    1.237
    Themenstarter


    Standard

    funktioniert doch sicher nicht anders als ne klimaanlage ?

    kompressor (hochdruck) expanionsventil (zerstäuben),der verdampfer ist kein radiator der die durchgepustete luft kalt macht sondern der kommt auf die cpu drauf (niederdruck) und dann wieder in den kondensator mit lüfter und wieder von vorn

    hochdruckseite niederdruckseite wie gehabt ?

  9. #9
    Leutnant zur See Avatar von teurorist
    Registriert seit
    17.03.2007
    Beiträge
    1.141


    Standard

    ja leiß die artikel bei ec und das forum
    Rechtschreibfehler sind kein Zufall!! stet zwar nicht im gesetz ist aber so!!!

  10. #10
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    11.11.2005
    Beiträge
    483


    Standard

    Zitat Zitat von Spezi-rl Beitrag anzeigen
    funktioniert doch sicher nicht anders als ne klimaanlage ?

    kompressor (hochdruck) expanionsventil (zerstäuben),der verdampfer ist kein radiator der die durchgepustete luft kalt macht sondern der kommt auf die cpu drauf (niederdruck) und dann wieder in den kondensator mit lüfter und wieder von vorn

    hochdruckseite niederdruckseite wie gehabt ?
    Deine Klimaanlagen scheinen wohl Rückwärts zu laufen...

  11. #11
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    17.05.2007
    Ort
    Harpstedt
    Beiträge
    189


    • Systeminfo
      • CPU:
      • W3520 @4Ghz
      • Kühlung:
      • Wakü all
      • Gehäuse:
      • Antec Twelve Hundred
      • RAM:
      • G.Skill 1600 trident
      • Grafik:
      • Zotac 295Gtx
      • Storage:
      • 1xSSD Vertex 30Gb,1 Wd Velociraptor 150Gb,1 500gb
      • Sound:
      • Creative Titanium X-FI
      • Netzteil:
      • Corsair 850W Kabelma.
      • Betriebssystem:
      • XP64,Win7 64 Ultimate

    Standard

    Wenn du kein anderes Kältemittel hast als R134a,kannst du auch R290 (propan)
    nehmen.Bekommst du in jeden baumarkt.Mit propan kannst tiefer verdampfen R290 0 bar -42°C,R134a 0 bar -27°C
    Geändert von mrkobra79 (11.12.07 um 23:15 Uhr)

  12. #12
    Banned
    Registriert seit
    21.10.2007
    Ort
    Frankfurt (Oder)
    Beiträge
    1.237
    Themenstarter


    Standard

    nuja aber dann kann ick mir ja gleich ne bombe baun ? ich mein propangas is ja nich ohne ?

  13. #13
    Leutnant zur See Avatar von UnRockBar
    Registriert seit
    30.03.2006
    Ort
    Odenhausen........................Gebaute Kaskaden:3
    Beiträge
    1.215


    Standard

    wenn keine luft drinnen is passiert nix.

    und selbst wenn luft rein kommt

    um ein zündfähiges gemisch zu bekommen musst du schon sehr sehr sehr sehr viel pech haben.

    die haben das damals bei Liebherr oder so mit Butan versucht die kiste hochzujagen im falle eines lecks.

    sie haben es nicht geschafft

    irgendwann haben sie eine sprengstoffzündkapsel in den verdichter nix passiert. Detonantionsdruck von 10 bar hatten sie glaub max isn rohr gerissen
    UnRockStar , Es gibt nichts Besseres =)

  14. #14
    Leutnant zur See Avatar von teurorist
    Registriert seit
    17.03.2007
    Beiträge
    1.141


    Standard

    lol um ein zündfähiges Gemisch zu bekommen dürfen nur 6-9% propan Sein der Rest Luft
    jetzt könnte man es noch auf reinen Sauerstoff ermitteln (KA)
    metahn fengt glaube ich bei 4% AN wo das maximum liegt weis ich nicht
    Rechtschreibfehler sind kein Zufall!! stet zwar nicht im gesetz ist aber so!!!

  15. #15
    Leutnant zur See Avatar von UnRockBar
    Registriert seit
    30.03.2006
    Ort
    Odenhausen........................Gebaute Kaskaden:3
    Beiträge
    1.215


    Standard

    hast wohl gallileo geguckt wa
    UnRockStar , Es gibt nichts Besseres =)

  16. #16
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    11.11.2005
    Beiträge
    483


    Standard

    Zitat Zitat von UnRockBar Beitrag anzeigen
    wenn keine luft drinnen is passiert nix.

    und selbst wenn luft rein kommt

    um ein zündfähiges gemisch zu bekommen musst du schon sehr sehr sehr sehr viel pech haben.

    die haben das damals bei Liebherr oder so mit Butan versucht die kiste hochzujagen im falle eines lecks.

    sie haben es nicht geschafft

    irgendwann haben sie eine sprengstoffzündkapsel in den verdichter nix passiert. Detonantionsdruck von 10 bar hatten sie glaub max isn rohr gerissen
    Was ist denn das für ein Quatsch? (Ich meine den Versuch, selbst durchgeführt?)

    Es ging doch noch nie darum ob die Anlage explodiert, das wird sie sowie so nicht, da kann sich niemals ein zündfähiges Gemisch bilden.
    Es ging doch schon immer um den Raum/Halle wo die Anlage steht. Wenn die Anlage nicht EX-Geschützt ist, kann sich bei einer Leckage unbemerkt ein zündfähiges Gemisch bilden und wer dann den Lichtschalter betätigt bzw. es eine Funkenbildung geben sollte, der hat denn die Arschkarte gezogen und fliegt mit samt der Halle und der Anlage in die Luft....

    Bei kleinen Anlagen oder Haushaltskühlschränken besteht aber eher keine Gefahr. Da bei einem 16m² (40m³) großen Raum die Anlage zwischen 1,5 und 6,8 kg R290 verlieren müsste um ein Zündfähiges Gemisch zu bliden. Bei Kühlschränken oder Kokü nicht der Fall, bei einem leistungsstarken Chiller schon eher.

    Isobutan (1,4 kg bis 8,2 kg)
    Geändert von OldBoy65 (17.12.07 um 23:32 Uhr)

  17. #17
    Banned
    Registriert seit
    21.10.2007
    Ort
    Frankfurt (Oder)
    Beiträge
    1.237
    Themenstarter


    Standard

    achso bei Liebherr haben die dat getestet wer sind denn die ^^ muss man die kennen ^^ ich sags ma so ich kümmer mich um die klimaanlagen auf den ICE´s und den ET´s von Liebherr, mache da wartung und instandhaltung ICE3 neueste baureihe funktioniert mit kühlturbine find ich auch interessant die restlichen halt normaler kältekreislauf mit r134a teilweise kolbenverdichter und auch schraubenverdichter ihr könnt euch sicher vorstellen wie groß die sind und was die so leisten können ^^

    deswegen hat ich ja auch gesagt das r134a kein problem ist und das alles da ist für vakuum ziehn und befüllen etc und verlöten, nur leider haben wir solche kleinen verdichter rnicht auf arbeit

  18. #18
    Leutnant zur See Avatar von teurorist
    Registriert seit
    17.03.2007
    Beiträge
    1.141


    Standard

    ice-mans shop

    100gr reichen sicher nicht für ne expulsion und 1kg müsst ja schlagartig entweichen und in einem Raum ist fast immer Zug (ausgenommen passifhaus wo die be und entlüftungsanlage aus ist)

    Zitat Zitat von UnRockBar Beitrag anzeigen
    hast wohl gallileo geguckt wa
    kant ich schon hab früher viel geschaut mir hat die vorschau gereicht aber indirekt hast gerecht
    Geändert von teurorist (18.12.07 um 19:07 Uhr)
    Rechtschreibfehler sind kein Zufall!! stet zwar nicht im gesetz ist aber so!!!

  19. #19
    moc
    moc ist offline
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    29.06.2005
    Beiträge
    1.824


    Standard

    Alle Komponenten bekommst du bei www.kaeltetechnik-shop.at .