    Standard Hilfe bei Kaskade.... wer hat Ideen?

    Hallo zusammen,

    wir haben uns heute mal auf neues Terrain begeben und habe eine kaskade in Betreieb genommen.

    Es handelt sich dabei um eine ältere Anlage von ice_man.

    Sie sieht genauso aus wie die aus diesem Thread, vielleicht ist es die selbe Anlage, die nur ein neues Gehäuse bekommen hat?
    http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=239112
    http://www.extremecooling.net/index/...php?16342.post
    Sie hat jetzt ein Edelstahlgehäuse.... wie im Thread erwähnt.

    Folgende Beschreibung der Anlage und ihrer Funktion, wobei die Frage aufkommt, ob damit alles in Ordnung ist.

    - Netzstecker rein
    - Schalter an
    - erste Stufe startet
    - Temperatur der roten LED Anzeige fängt an zu sinken
    - wenn -20 Grad erreicht sind, startet die zweite Stufe
    - Temperatur der roten LED Anzeige steigt wieder leicht (bis ca. -15 Grad)
    - Temperatur am Evap sinkt
    - Temperatur der roten LED Anzeige sinkt wieder
    - Temperatur am Evap erreicht ca. -83 Grad
    - Temperatur der roten LED Anzeige sink langsam weiter, nach ca. 30min ist sie bei ca. -32 Grad angekommen

    Tja und das wars dann... Ruamtemperatur lag bei ca. 25 Grad... aber die im Thread von ice_man erreichten -100 bis -110 Grad bekommt man nie zu Gesucht.

    Die Anlage befindet sich noch im Leerlauf, wurde also ohne Last gemessen.

    Wenn man die Anlage ausschaltet, ist ein "quatscherndes" Geräuch in der Saugleitung zu hören... hört sich normal an, aber was weiss ich was normal ist


    Nun ist die Frage, ob das alles so seine Richtigkeit hat und die Anlage nur aufgrund von den verwendeten Kühlmittel nicht die gewünschte Leistung bringt?
    An der Saugleitung ist ein Typ-K Element nach außen geführt, wo genau es hingeht weiss ich nicht, sollte es die gleiche Temp wie die rote LED Anzeige anzeigen? Welche Temperatur ist das, die nach der ersten Stufe? die vom Wärmetauscher zwischen erster und zweiter Stufe?

    Gibt es irgendwo ein brauchbares Kaskaden-HowTo, wo vor allem auf die Handhabung eingegangen wird und weniger auf die Funktion? Was kann man tun, dass die Anlage lange hält.. irgendwelche Pflege- oder Wartungshinweise, auch wenn gesagt wurde, dass die Anlage an sich wartungsfrei ist? Mal abgesehen von der Staubentfernung am Verflüssiger und möglichst wenig Bewebung der Saugleitung, wenn sie kalt ist.

    Hier noch ein paar Bilder von der Tiefsttemperatur und ihren Werten:





    Tja was soll ich sonst noch sagen, Neulinge auf diesem Gebiet, ich hoffe ihr habt etwas Nachsicht bei den Fragen

    DANKE

  2. #2
    Kapitänleutnant Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    31.12.2004
    Beiträge
    1.875


    Standard

    wenn ich mich recht erinnere war die anlage mal auf der cebit genutzt worden. da in den hallen aber die temperatur zu hoch war wurde das kältemittel in der zweiten stufe gegen ein anderes ausgetauscht.
    bei r1150 (ethen, ethylen) kommt das mit -100°C hin
    ist die anlage aber mit r23 befüllt weil der druck mit r1150 in den messehallen zu hoch war kommt das schon hin mit den -83°C

    hier der link zu der kaskade die ich meine:
    http://www.extremecooling.net/index/...opic.php?18335

  3. #3
    HWLUXX OC-Team Avatar von TschernoBill
    Registriert seit
    28.10.2007
    Beiträge
    164


    Standard

    Genau diese Kaskade ist es. Welches Kältemittel in welcher stufe drin ist können wir leider nicht sagen, wir sind eben keine Kälteanlagentechniker...

    MFG
    TschernoBill

  4. #4
    Fregattenkapitän Avatar von [N@irolF]
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Süd NRW
    Beiträge
    2.561


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q Deluxe
      • CPU:
      • Q9450
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • Chieftech Mesh Big
      • RAM:
      • Chaintech Apogee 1150
      • Grafik:
      • ATI HD 5750
      • Monitor:
      • EIZO FlexScan S1931
      • Notebook:
      • Samsung N140

    Standard

    Die Quatschenden Geräusche sind normal. Diese werden normalerweise vom Krach der Lüfter/Kompressoren übertönt.

    Auch ansonsten ist die Analge vollkommen in Ordnung. KM in der 2. Stufe wird wohl R23 sein

  5. #5
    HWLUXX OC-Team Avatar von TschernoBill
    Registriert seit
    28.10.2007
    Beiträge
    164


    Standard

    Hab mich jetzt auch durch den Fred gearbeitet... kältemittel scheint in der tat R23 zu sein, wegen druck und bla. Allerdings konnten wir beim ersten anschalten auch feststellen das die Temperatur der ersten Stufe nach dem anschalten der zweiten stufe erstmal stark einbricht. bis zum abschalten der zweiten kam es nicht, aber war schon auffällig... sollten wir die erste stufe nochmal prüfen lassen und ggf Kältemittel auffüllen lassen?

    MFG
    TschernoBill

  6. #6
    Kapitänleutnant Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    31.12.2004
    Beiträge
    1.875


    Standard

    das die erste stufe leicht einbricht beim starten der zweiten ist ganz normal, denn die erste muss ja auf einmal die last von der zweiten stufe abführen.

  7. #7
    Stabsgefreiter Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Beiträge
    376


    Standard

    Die Kaskade arbeitet vollkommen normal, damals wurde wohl aus Sicherheitsgründen das (brennbare) R1150 gegen unbrennbares R23 getauscht (nicht dass die Cebit Feuer fängt).

    Die Temperatureinbrüche sind vollkommen in Ordnung soweit man das beurteilen kann.

    Nähere Hinweise, ob die Kaskade normal arbeitet kann man erst durch einen Lasttest gewinnen. Wenn man keinen Lasttester hat, einfach mal einen alten Quad montieren

    Gruss,

    Philipp

  8. #8
    Moderator
    HWLUXX OC-Team
    TeamMUTTI
    Avatar von loopy83
    Registriert seit
    31.01.2006
    Ort
    Jena / Thüringen
    Beiträge
    8.559
    Themenstarter


    Standard

    Ah ok... das klingt schon mal sehr gut.
    Also scheint es kein Defekt zu sein, sondern nur das getauschte Kältemittel....

    Jetzt bin ich erstmal beruhigt

    Also wir die Anlage nicht kälter als -75 Grad unter Last schaffen, was?!

    Wer wohnt bei uns am nähesten (Thüringen) und kann das Kältemittel in der zweiten Stufe von R23 in R1150 tauschen?


    PS: Eine solche Anlage braucht nach dem Ausschalten einen Druckausgleich, wie lange dauert sowas?


    Ich habe gerade mal einen kleinen Lasttest gemacht.
    Pentium 4 2,8B @ 1,808V bei -79 Grad.... die Temp war über 45min hinweg konstant (+- 0,2°C)
    Ist nun nicht das Heizwunder die CPU, hat aber aber der Spannung sicher auch gute 120W oder sowas....



    Also alles i.O.... kann nur noch ein Kältemitteltausch helfen.

  9. #9
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    07.12.2005
    Beiträge
    2.120


    Standard

    ja mit R23 liegen die meisten Anlagen zwischen -70 und -80°C unter Last.

    Einfacher Kältemitteltausch ist das nicht, muss man neu auslegen usw.
    Wenn die erste Stufe mit R23 nur -25°C schafft reicht das ohnehin nicht für R1150 da dort ca. -40°C in der ersten erforderlich sind!
    Dass die Kaskade mit R23 sehr stark einbricht ist normal, mit R1150 wirkt sich das im Normalfall nicht so stark aus.

    Der Umbau erfordert jemand mit viel Kaskaden Erfahrung denn genau die Umbauten bereiten oft große Schwierigkeiten. Schonmal iceman selber gefragt? Er kennt sich sicher am besten mit seiner Anlage aus, wenn andere da rumbasteln ist das immer so eine Sache...

    Ansonsten:
    http://maps.google.de/maps/ms?msa=0&...64dea96cb206e3

    Du siehst direkt bei dir um die Ecke gibt es keinen.
    Geändert von august123 (12.09.08 um 16:37 Uhr)

  10. #10
    Moderator
    HWLUXX OC-Team
    TeamMUTTI
    Avatar von loopy83
    Registriert seit
    31.01.2006
    Ort
    Jena / Thüringen
    Beiträge
    8.559
    Themenstarter


    Standard

    Alles klar, ich seh schon... dann lassen wir das lieber und geben uns mit -75 Grad oder sowas zufireden... immerhin kälter als Dice, das ist schon mal viel wert.

    Irgendwer meinte, dass Patrick selber kaum zeit hat, weil er beim Heer ist.... ich glaube nicht, dass er sich damit noch belasten will. Ist ja auch wieder ne Kostenfrage für Transport und Material/Arbeit.

    DANKE

  11. #11
    Kapitänleutnant Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    31.12.2004
    Beiträge
    1.875


    Standard

    ein druckausgleich ist bei der anlage nicht nötig, da die verdichter mit schweranlaufsteuerungen ausgestattet sind.

  12. #12
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    11.09.2006
    Beiträge
    1.075


    Standard

    Zitat Zitat von Patrickclouds Beitrag anzeigen
    ein druckausgleich ist bei der anlage nicht nötig, da die verdichter mit schweranlaufsteuerungen ausgestattet sind.
    trotzdem sind kurze schaltzeiten von den verdichtern nicht gut.

  13. #13
    Kapitänleutnant Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    31.12.2004
    Beiträge
    1.875


    Standard

    das stimmt nur wenn du noch deine definition von "kurzen schaltzeiten" hinzufügst

  14. #14
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    11.09.2006
    Beiträge
    1.075


    Standard

    verdichter aus, paar sek später wieder starten. hab heute gerade einen aus einer klima ausgebaut der wegen so kurzen schaltzeiten wahrscheinlich tot ist

    edit: kältemittel einfach tauschen wir nicht sein wenn die erste stufe jetzt schon so schwach auf der brust ist.
    Geändert von der_toaster (12.09.08 um 18:05 Uhr)

  15. #15
    Kapitänleutnant Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    31.12.2004
    Beiträge
    1.875


    Standard

    bin von ner minute ausgegangen.
    stecker raus und wieder rein is natürlich blödsinn und auf dauer nicht gut.

  16. #16
    Leutnant zur See Avatar von UnRockBar
    Registriert seit
    30.03.2006
    Ort
    Odenhausen........................Gebaute Kaskaden:3
    Beiträge
    1.215


    Standard

    Moc hatte mal bei der kaskade Kältemittel nachgefüllt..

    irgendwas war da glaub ich mal
    UnRockStar , Es gibt nichts Besseres =)

  17. #17
    Kapitänleutnant Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    31.12.2004
    Beiträge
    1.875


    Standard

    ja das war die erste stufe wo er 402 beigemischt hat.

  18. #18
    la famiglia della banana Avatar von DonBanana
    Registriert seit
    03.05.2007
    Ort
    Marburg/Hessen
    Beiträge
    10.562


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • X79-UD3
      • CPU:
      • 3930K C2
      • Systemname:
      • Bananarama
      • Kühlung:
      • TR Silver Arrow
      • Gehäuse:
      • Fractal Arc Midi
      • RAM:
      • Samsung Green 30nm 8GB
      • Storage:
      • Samsung 470 128GB, F4 Eco 2TB
      • Monitor:
      • Acer GD245HQ 120hz
      • Sound:
      • Yulong U100, DT880 Ed. 600Ohm
      • Netzteil:
      • BQ E9 400W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro x64
      • Sonstiges:
      • MK-50 MX Red, G400

    Standard

    Stellt die Anlage einfach bei mir hin, Dennis kann sich das Teil ja vielleicht angucken

  19. #19
    Flottillenadmiral Avatar von XtremeHunter
    Registriert seit
    22.03.2007
    Beiträge
    5.099


    Standard

    Zitat Zitat von loopy83 Beitrag anzeigen
    Alles klar, ich seh schon... dann lassen wir das lieber und geben uns mit -75 Grad oder sowas zufireden... immerhin kälter als Dice, das ist schon mal viel wert.

    Irgendwer meinte, dass Patrick selber kaum zeit hat, weil er beim Heer ist.... ich glaube nicht, dass er sich damit noch belasten will. Ist ja auch wieder ne Kostenfrage für Transport und Material/Arbeit.

    DANKE
    Ich bin ja erstmal beruhigt das sie nicht undicht is

  20. #20
    Moderator
    HWLUXX OC-Team
    TeamMUTTI
    Avatar von loopy83
    Registriert seit
    31.01.2006
    Ort
    Jena / Thüringen
    Beiträge
    8.559
    Themenstarter


    Standard

    Also kann man diese Anlage auch nach 10min wieder starten?
    Kann man also das Board oder die CPU wechseln und dann direkt wieder loslegen?!
    Das hört sich gut an....

  21. #21
    Moderator
    Mr. San Diego
    Bulldozer
    Avatar von stunned_guy
    Registriert seit
    17.10.2005
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    19.169


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Abit NF7-S 2.0
      • CPU:
      • AthlonXP 3000+ Barton
      • Systemname:
      • ---
      • Kühlung:
      • Kaskade
      • Gehäuse:
      • ---
      • RAM:
      • 2x512 MB Crucial Ballistix
      • Grafik:
      • AMD Radeon 7000 AGP
      • Storage:
      • Western Digital 40 GB IDE
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster 226BW
      • Netzwerk:
      • ---
      • Sound:
      • ---
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Windows XP Professional
      • Sonstiges:
      • ---
      • Notebook:
      • ---
      • Photoequipment:
      • ---
      • Handy:
      • ---

    Standard

    Ja, sollte kein Problem sein, es ging nur drum, dass man die Anlage nicht ausschaltet und kurz darauf wieder an
    Wirst merken, dass die Anlage ja sowieso nicht gleich wieder anspringt, ich kenne das ja von meiner Single Stage. Da dauert es auch immer ein paar Minuten, ehe wieder das Kältemittel durchgedrückt wird.

  22. #22
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    11.09.2006
    Beiträge
    1.075


    Standard

    Zitat Zitat von stunned_guy Beitrag anzeigen
    Ja, sollte kein Problem sein, es ging nur drum, dass man die Anlage nicht ausschaltet und kurz darauf wieder an
    Wirst merken, dass die Anlage ja sowieso nicht gleich wieder anspringt, ich kenne das ja von meiner Single Stage. Da dauert es auch immer ein paar Minuten, ehe wieder das Kältemittel durchgedrückt wird.
    bei deiner singelstage kann es auch nicht funktionieren da sie wahrscheinlich keinen schweranlauf hat

  23. #23
    Moderator
    Mr. San Diego
    Bulldozer
    Avatar von stunned_guy
    Registriert seit
    17.10.2005
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    19.169


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Abit NF7-S 2.0
      • CPU:
      • AthlonXP 3000+ Barton
      • Systemname:
      • ---
      • Kühlung:
      • Kaskade
      • Gehäuse:
      • ---
      • RAM:
      • 2x512 MB Crucial Ballistix
      • Grafik:
      • AMD Radeon 7000 AGP
      • Storage:
      • Western Digital 40 GB IDE
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster 226BW
      • Netzwerk:
      • ---
      • Sound:
      • ---
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Windows XP Professional
      • Sonstiges:
      • ---
      • Notebook:
      • ---
      • Photoequipment:
      • ---
      • Handy:
      • ---

    Standard

    Stimmt Sie hat ja gar keine Schweranlaufsteuerung.

  24. #24
    Stabsgefreiter Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Beiträge
    376


    Standard

    Wobei man da für etwa 20 Euro ein Relais und einen Kondensator nachrüsten kann...