+ Antworten
Ergebnis 1 bis 17 von 17
  1. #1
    Banned
    Registriert seit
    17.01.2005
    Beiträge
    442


    Standard need help !!!!!!

    hi ho - bin neu was wasserkühlung betrifft.


    hab folgendes system

    c2d - 6400 @3.3 ghz

    NexXxoS Xtreme III Radiator - Trible
    10/8mm schlauch
    Flow Meter PRO rev3.6 Durchflussmessturbine
    Alphacool CPU Kühler NexXxoS HP,
    Alphacool AGB-Eheim 600 Station


    meine schläuche sind nicht geknickt oder ähnliches - und kurzer weg is auch gewählt

    allerdings sind meine temps jenseits von gut und böse

    50 °c - at idle - 3,3 Ghz
    64 °c - full load - 3,3 Ghz


    selbst wenn ich weniger takt mache komm ich nich wirklich unter die 40-45 °c

    was mach ich vll falsch ?

    ist der cpu kühler schuld ? - gut der kotzt mich eh an weil der nich wirklich mit druck aufn sockel hängt - typisch p4 halterung halt


    was mich am meisten wundert ist - das wenn man 100 % gibt die temperatur sofort auf 64 °c is - also innerhalb von 2 sekunden von 50 hoch


    tipps ?
    Geändert von hundlos (14.11.06 um 22:48 Uhr)

  2. #2
    Banned
    Registriert seit
    17.01.2005
    Beiträge
    442
    Themenstarter


    Standard

    help plz

  3. #3
    Leutnant zur See Avatar von PowerPaul86
    Registriert seit
    14.08.2006
    Beiträge
    1.194


    Standard

    glaube bilder sollten weiterhelfen

  4. #4
    Banned
    Registriert seit
    17.01.2005
    Beiträge
    442
    Themenstarter


    Standard

    Bild 1
    Bild 2

    und ja es sieht kaotisch aus

  5. #5
    Kapitän zur See Avatar von eraser777
    Registriert seit
    22.01.2006
    Ort
    Bielefeld
    Beiträge
    3.320


    Standard

    Liegt der Radi direkt auf dem Case, ohne Freiraum zwischen Case - Radi? Dann liegt es wohl daran, dass er "keine Luft" bekommt"

  6. #6
    Banned
    Registriert seit
    17.01.2005
    Beiträge
    442
    Themenstarter


    Standard

    liegt direkt auf - und die luft wird von den 3 lüftern reingedrückt also nich gesaugt - aber verwundert mich der unterschied von einfach radi auf dreifach 0 °c waren

  7. #7
    Oberbootsmann Avatar von napshot
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    Gochsheim
    Beiträge
    928


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI Lanparty UT P45-T2RS
      • CPU:
      • C2D E6320 @ 3,25 Ghz
      • Kühlung:
      • Luft (Scythe Infinity)
      • Gehäuse:
      • Coolermaster CM690
      • RAM:
      • Corsair Dominator 4GB 1150Mhz
      • Grafik:
      • GTX260 Sonic
      • Storage:
      • Samsun Spinpoint F1 1TB
      • Monitor:
      • Flatron L1953TR
      • Netzwerk:
      • 2 x 1 Gbit/s (Marvell)
      • Sound:
      • Realtek ALC 889
      • Netzteil:
      • BeQuiet Straightpower 450W
      • Betriebssystem:
      • Vista
      • Notebook:
      • MSI GX610
      • Photoequipment:
      • FujiFilm S5700
      • Handy:
      • W810i

    Standard

    du musst nen abstand zwischen radi und case haben sonnst bringt das nix weil die luft nen mega wiederstand hat bis sie wieder raus kommt
    Zitat Zitat von einem Kumpel
    frag mal nach Holzleitungsankurbelungsmodemverbindung xD

  8. #8
    Banned
    Registriert seit
    17.01.2005
    Beiträge
    442
    Themenstarter


    Standard

    allet klar werd ich mal testen - ansonsten die frage - pumpe schlecht ? - oder is der druck des nexos auf den sockel so schlecht ?

  9. #9
    Kapitän zur See Avatar von eraser777
    Registriert seit
    22.01.2006
    Ort
    Bielefeld
    Beiträge
    3.320


    Standard

    Druck auf die CPU hättest du testen können, indem du ihn nach der Montage nochma kurz abnimmst.

    Aber das mit der Temp wird 100pro am Abstand liegen. Wo soll die Luft denn hin?

  10. #10
    Banned
    Registriert seit
    17.01.2005
    Beiträge
    442
    Themenstarter


    Standard

    blöd is nur das die löcher für die lüfter auf dem trible radiator nicht zu den schrauben passen die mitgeliefert wurden - drücken sich druch also kein gewinde mehr - sehr merkwürdig würd ich sagen

  11. #11
    Oberbootsmann Avatar von napshot
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    Gochsheim
    Beiträge
    928


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI Lanparty UT P45-T2RS
      • CPU:
      • C2D E6320 @ 3,25 Ghz
      • Kühlung:
      • Luft (Scythe Infinity)
      • Gehäuse:
      • Coolermaster CM690
      • RAM:
      • Corsair Dominator 4GB 1150Mhz
      • Grafik:
      • GTX260 Sonic
      • Storage:
      • Samsun Spinpoint F1 1TB
      • Monitor:
      • Flatron L1953TR
      • Netzwerk:
      • 2 x 1 Gbit/s (Marvell)
      • Sound:
      • Realtek ALC 889
      • Netzteil:
      • BeQuiet Straightpower 450W
      • Betriebssystem:
      • Vista
      • Notebook:
      • MSI GX610
      • Photoequipment:
      • FujiFilm S5700
      • Handy:
      • W810i

    Standard

    wie die schrauben gehn nich rein? welcher radi isn des?

    EDIT: Nexxxos Extreme 3 seh ich grad
    ich hatte nie probleme mit den schrauben von den Extreme
    kannst ja mal bei alphacool nach fragen was des is,

    aber des problem mit deiner kühlleistung wird wirklich am abstand liegen
    Geändert von napshot (19.11.06 um 10:17 Uhr)
    Zitat Zitat von einem Kumpel
    frag mal nach Holzleitungsankurbelungsmodemverbindung xD

  12. #12
    Oberbootsmann Avatar von destyle
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    885


    Standard

    Jo, Luftzirkulation!

    Extreme hat doch M3 Gewinde? Sonst einfach mal welche besorgen und austesten ...
    Im LianLi 6070BII+ arbeitet: Asus P5Q P45 / C2D E6400 @ 3200Mhz / GF6600GT / 4GB A.Data @ 500Mhz / WaKü - Black ICE GT Stealth 360

  13. #13
    Kapitänleutnant Avatar von Opi43
    Registriert seit
    02.03.2004
    Ort
    Siegen, NRW
    Beiträge
    1.553


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GA-X58A-UD5
      • CPU:
      • i7 930
      • Kühlung:
      • Wakü CPU + VGA, Mora2pro
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC60FN
      • RAM:
      • 6 GB Excelram PC12800
      • Grafik:
      • Zotac GTX470
      • Storage:
      • SSD 64GB Sys, 2 x 300GB Raptor
      • Monitor:
      • SyncMaster T240
      • Netzwerk:
      • D-Link GB Switch
      • Sound:
      • Realtek Onboard
      • Netzteil:
      • Seasonic M12 700
      • Betriebssystem:
      • Win7 pro 64
      • Notebook:
      • IBM Thinkpad R52

    Standard

    Jo, einfach mal was an den Enden des Radi unterlegen, damit der ein paar Zentimeter "Bodenfreiheit" hat.

    Lüfter würde ich "saugend" draufmachen.

    Die Pumpe ist sicher nicht der Bringer, sollte aber völlig ausreichen. Hängt ja kaum was dran.

    Mit diesen Flow Meter Teilen konnte ich nie so recht was anfangen, bremsen die nicht ?

  14. #14
    Kapitän zur See Avatar von Cyberwar
    Registriert seit
    15.05.2006
    Beiträge
    4.029


    Standard

    ja sie bremsen, stören tut das aber nicht

  15. #15
    Banned
    Registriert seit
    17.01.2005
    Beiträge
    442
    Themenstarter


    Standard

    also 3 °c hats gebracht - kann einbildung sein oder nich

    ich seh ja nur die cpu temperatur - nich die wassertemperatur -

  16. #16
    Kapitän zur See Avatar von eraser777
    Registriert seit
    22.01.2006
    Ort
    Bielefeld
    Beiträge
    3.320


    Standard

    Mach mal ein Bild, wie es jetzt mit dem Abstand aussieht.

  17. #17
    Banned
    Registriert seit
    17.01.2005
    Beiträge
    442
    Themenstarter


    Standard

    20 cm nach unten und oben

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein