    Hallo ,
    Ich habe eine frage was wohl besser ist . Ich bekommen einen Yeong Yang Cube ist ein würfel . Dort will ich 2 Dualfan Radiatoren von Aquacomputer reinsetzt sind beides Airplex . Als Kühler habe ich 2 NVXP 3 Grafikarten Kühler , 1 Nexuss XP Bold einen SLI NB kühler und 2 Mips für die Spannungswandler und Vdimm .
    Momentan kommt ne 1046 Eheim mit Aquatube zum einsatz .

    Jetzt habe ich ne frage soll ich 2 Pumpen parallel schalten wenn es geht .
    Und wie soll es gehen ?
    Wäre es sinvoll 2 Kreisläufe zu erstellen . Sprich 2 7800 GT´s und dan der rest .

    Oder 1 ner mit einer Laing DDC 1+ und dan einen Kreislauf .

    Schlauchdurchmesser 8/6 PNC
    AMD64 Opteron 170 1,45 @ 2970
    DFI Lanparty nF4 Expert
    Crucial Ballistix 2GB 2,5-3-3-8-1T 2,75 V Zalman Lüfter
    2 XFX 7800 GTX 512 MB SLi
    4 x WD Raid editon SATA 2 250 GB = 1TB
    H2O Cool by Alphacool
    XP Bold , NB SLi ,2 NVXP 3 ,Airplex Evo 240 , Black Ice Pro III , Liang DDC 1 Plus

  2. #2
    Flottillenadmiral Avatar von qujck
    Registriert seit
    12.08.2005
    Ort
    Hürth/Berlin
    Beiträge
    5.710


    Standard

    Erst mal warum haste 8/6er Schläuche??
    Ich würde mal irgendwann auf 10/8er umsteigen, da diese schon mal nen guten Durchsatz haben.
    2. Mit ner Laing sollte 1 Kreilauf locker reichen, da die Pumpe genug Saft hat.

    Allerdings mit 8/6er kann es sein das Du 2 Kreisläufe brauchst, weil der Durchsatz bei den ganzen Komponenten echt knapp wird.
    Hardware

    i7 2600K @ Testing @ Noctua 12er Reihe
    Asus P8Z77 V-Deluxe
    8 GB DDR3 2000er A-Data
    Palit Jetstream GTX 680
    240 GB Corsair GT SSD
    2 TB Seagate Barracuda HDD
    Enermax Evolution 87+ 850W NT

  3. #3
    Oberstabsgefreiter Avatar von oStario
    Registriert seit
    17.02.2005
    Ort
    Aschaffenburg
    Beiträge
    471


    Standard

    der schlauchdurchmesser spielt keine grosse rolle, da die kühler die limitierende komponente sind. ich fühle mich trotzdem mit 11/8 wohler

    eine laing reicht trotzdem locker aus, die hat mehr als genug power.
    Intel Core2Duo E6750 @ Zern PQ+
    Gigabyte P35C-DS3R
    Corsair XMS-2 2x1GB
    Club3D 8800GTS 640MB @ EK Waterblocks
    Laing Pro, Mora2pro, Cape Coolplex 25

    Xbox 360 @ Optoma HD70 + Yamaha RV-X 359

  4. #4
    Bootsmann
    Registriert seit
    13.09.2005
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    637
    Themenstarter


    Standard

    Ja bei Düsenkühler soll man sogar kleine Schläuche nehmen weil hierdurch der druck größer ist die die Kühler brauchen um Ihre Leistung zu erreichen .

    Und das würde nicht bei größen Schlauchdurchmesser nicht der fall sein .
    AMD64 Opteron 170 1,45 @ 2970
    DFI Lanparty nF4 Expert
    Crucial Ballistix 2GB 2,5-3-3-8-1T 2,75 V Zalman Lüfter
    2 XFX 7800 GTX 512 MB SLi
    4 x WD Raid editon SATA 2 250 GB = 1TB
    H2O Cool by Alphacool
    XP Bold , NB SLi ,2 NVXP 3 ,Airplex Evo 240 , Black Ice Pro III , Liang DDC 1 Plus

  5. #5
    Admiral
    HarrydeLuxx
    Avatar von WHO CARES ??
    Registriert seit
    22.11.2005
    Ort
    Dark Side of the Moon
    Beiträge
    10.370


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GA X58 UD7
      • CPU:
      • Gulftown Q3QP ES
      • Systemname:
      • Annapurna
      • Kühlung:
      • Chiller-Wakü (ex Mach2GT)
      • Gehäuse:
      • LianLi PC70 mit Mach2Mod
      • RAM:
      • 12GB Kingston 2133Mhz CL8
      • Grafik:
      • 2x HD5870 (H2O)
      • Storage:
      • VelociRaptor 2x300GB
      • Monitor:
      • Dell 24" WFP 2408
      • Netzwerk:
      • Netgear DG834NB
      • Sound:
      • X-Fi
      • Netzteil:
      • Corsair HX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit ultimate

    Wink Deine Überlegungen stimmen nicht ganz...

    Hallo,
    das stimmt nur zum Teil. Geringer Leitungsquerschnitt macht low-budget pumpen echt zu schaffen - die sind für hohen Durchsatz (l/h) konzipiert (Aquariumbereich!) und nicht, um gegen hohe Widerstände zu arbeiten.

    Deine Überlegungen scheitern also in diesem Punkt - das funktioniert eben nicht, wenn Du den Querschnitt verengst, um dadurch den Druck im Kreislauf zu erhöhen (analog zu: engeres Fließbett=höhere Fließgeschwindigkeit). Dazu brauchst Du wesentlich stärkere Pumpen, damit das so wie von Dir gedacht funktioniert!

    Deshalb ist die Laing für Dein Vorhaben ganz klar zu bevorzugen (siehe Angaben zu Steighöhe!). Da kann keine andere Pumpe derzeit mithalten.
    Die Schläuche könntest Du dann beibehalten.

    edit:ich persönlich habe eine DualLaing im Einsatz (2xplus) - die rockt alles weg! Für Dein Vorhaben würde ich Dir zu einer DDC-plus raten.


    WC
    Geändert von WHO CARES ?? (10.03.06 um 11:47 Uhr)

  6. #6
    Bootsmann
    Registriert seit
    13.09.2005
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    637
    Themenstarter


    Standard

    jau dan werde ich mir wohl eine DDC plus kaufen müsse . Mist
    AMD64 Opteron 170 1,45 @ 2970
    DFI Lanparty nF4 Expert
    Crucial Ballistix 2GB 2,5-3-3-8-1T 2,75 V Zalman Lüfter
    2 XFX 7800 GTX 512 MB SLi
    4 x WD Raid editon SATA 2 250 GB = 1TB
    H2O Cool by Alphacool
    XP Bold , NB SLi ,2 NVXP 3 ,Airplex Evo 240 , Black Ice Pro III , Liang DDC 1 Plus

  7. #7
    Admiral
    HarrydeLuxx
    Avatar von WHO CARES ??
    Registriert seit
    22.11.2005
    Ort
    Dark Side of the Moon
    Beiträge
    10.370


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GA X58 UD7
      • CPU:
      • Gulftown Q3QP ES
      • Systemname:
      • Annapurna
      • Kühlung:
      • Chiller-Wakü (ex Mach2GT)
      • Gehäuse:
      • LianLi PC70 mit Mach2Mod
      • RAM:
      • 12GB Kingston 2133Mhz CL8
      • Grafik:
      • 2x HD5870 (H2O)
      • Storage:
      • VelociRaptor 2x300GB
      • Monitor:
      • Dell 24" WFP 2408
      • Netzwerk:
      • Netgear DG834NB
      • Sound:
      • X-Fi
      • Netzteil:
      • Corsair HX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit ultimate

    Thumbs Down

    ...eine gute Wahl! Und vor allem "zukunftssicher"

    Falls Du mal einen AGB ultra dazu brauchst - ich habe noch einen über (wegen Dualdeckel von Watercool).

    Du wirst Augen machen! Bei mir hat die Umstellung von Eheim 1046 glatte 4°C Temperaturreduzierung gebracht, ohne sonst irgenwas zu verändern! War vorher ein müdes Plätschern im AGB zu vernehmen, so war das nach dem Umbau ein wahrer Wasserfall

    Viel Freude mit der Laing!
    WC

  8. #8
    Bootsmann
    Registriert seit
    13.09.2005
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    637
    Themenstarter


    Standard

    na ja den ultra deckel will ich garnicht haben sondern den Pro ist kleiner den es zieht alles um in einen Server cube
    AMD64 Opteron 170 1,45 @ 2970
    DFI Lanparty nF4 Expert
    Crucial Ballistix 2GB 2,5-3-3-8-1T 2,75 V Zalman Lüfter
    2 XFX 7800 GTX 512 MB SLi
    4 x WD Raid editon SATA 2 250 GB = 1TB
    H2O Cool by Alphacool
    XP Bold , NB SLi ,2 NVXP 3 ,Airplex Evo 240 , Black Ice Pro III , Liang DDC 1 Plus

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein