    Moin,
    das Lüftungs- /Kühlungskonzept sieht mir offen gestanden ziemlich wirkungslos aus!
    Die 4 Lüfter zwichen den Platinen düften so ziemlich gar nichts bringen (oder du betreibst die mit einer so hohen Drehzahl, daß genug Druck/Zug Aufbebaut wird um eine genügend hohe Luftmmenge über die Platten streichen zu lassen - Lautstärkeklasse = startender Düsenjet. Die Backplanes fordern eigentlich eine Luftströmungsrichtung quer zu den Platten!
    Fazit : viel Mühe, aber wenn du nichtr gerade Stromsparende langsame Platten einbaust, wirst du Temperaturprobleme bekommen.

  2. #27
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    14.01.2010
    Beiträge
    1.199


    Standard

    Naja also in den Intel Gehäusen ist das nicht viel anders - im SC5299 muss man einen lüfter hinten auf die Backplane aufsetzen, in den SC5400 sitzen die großen Lüfter (mit etwas Abstand) dahinter so wie in dem Gehäuse auch...
    Workstation: Intel i7 3770k | Asus P8Z77-WS | 4x4GB Kingston | Palit Jetstream GeFroce GTX 670 | 160GB Intel 320 SSD | 3x2TB WD RE4-GP | LSI 9260-4i | be quiet! Dark Power Pro 550W | Lian-Li PC-A70A
    Laptop: Thinkpad T420s | i7-2620m | 8GB Ram | Win7Ultimate | 300GB Intel 320 SSD
    Server: Intel DQ77MK | Intel Xeon E3-1260L | Lian-Li PC-9F | 16 GB Ram | 2008R2 mit Hyper-V | LSI 9260-8i | Intel 520 120GB | Intel 320 40GB | 6 x 2TB WD RE4-GP | 2 x 500GB | HP Procurve 1800-24G | APC Smart-UPS 3000

    Mein Verkaufsthread! Komplette Homeserver Auflösung etc...
    Mails vom Intel Rapid Storage Tool gefällig? -> Klick! ;-)

  3. #28
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    02.09.2009
    Beiträge
    893


    Standard

    nunja, deswegen kann man 19" Gehäuse nur in extra Räumen betreiben. Die Lüftungskonzepote sind teilweise dermassen unterirdisch, daß man da Lüfter mit hohen Drehzahlen und hohem theoretischem Fördervolumen verbauen muss, um tatsächlich noch genug Luft durch die ganzen engen Schlitze und kleinen Löcher durchzubekommen.
    Die tatsächliche Luftfördermenge ist entsprechend niedriger.
    Wenn man sich im Vergleich dazu die Lüftungskonzeopte mancher Midi-Tower für 60 € anschaut, gewinnen diese mit leiseren Lüftern Haushoch.
    Das was fast alle machen muss nicht zwangsläufig gut sein
    Geändert von Digi-Quick (31.01.12 um 19:53 Uhr)

  4. #29
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    14.01.2010
    Beiträge
    1.199


    Standard

    Darum gehts ja garnicht, mir gehts um dein "Quer zu den Platten" - wäre das dann nicht seitlich?
    Workstation: Intel i7 3770k | Asus P8Z77-WS | 4x4GB Kingston | Palit Jetstream GeFroce GTX 670 | 160GB Intel 320 SSD | 3x2TB WD RE4-GP | LSI 9260-4i | be quiet! Dark Power Pro 550W | Lian-Li PC-A70A
    Laptop: Thinkpad T420s | i7-2620m | 8GB Ram | Win7Ultimate | 300GB Intel 320 SSD
    Server: Intel DQ77MK | Intel Xeon E3-1260L | Lian-Li PC-9F | 16 GB Ram | 2008R2 mit Hyper-V | LSI 9260-8i | Intel 520 120GB | Intel 320 40GB | 6 x 2TB WD RE4-GP | 2 x 500GB | HP Procurve 1800-24G | APC Smart-UPS 3000

    Mein Verkaufsthread! Komplette Homeserver Auflösung etc...
    Mails vom Intel Rapid Storage Tool gefällig? -> Klick! ;-)

  5. #30
    Moderator Avatar von fdsonne
    Registriert seit
    08.08.2006
    Ort
    Weinböhla (Sachsen)
    Beiträge
    22.596


    Standard

    Zitat Zitat von Digi-Quick Beitrag anzeigen
    nunja, deswegen kann man 19" Gehäuse nur in extra Räumen betreiben. Die Lüftungskonzepote sind teilweise dermassen unterirdisch, daß man da Lüfter mit hohen Drehzahlen und hohem theoretischem Fördervolumen verbauen muss, um tatsächlich noch genug Luft durch die ganzen engen Schlitze und kleinen Löcher durchzubekommen.
    Die tatsächliche Luftfördermenge ist entsprechend niedriger.
    Wenn man sich im Vergleich dazu die Lüftungskonzeopte mancher Midi-Tower für 60 € anschaut, gewinnen diese mit leiseren Lüftern Haushoch.
    Ohne jetzt ne Diskusion über den Sinn von Serverblechen starten zu wollen. Aber der Vergleich hinkt dermaßen.
    Versuch mal in den Raum, den so ein Midi-Tower Server einnimmt, die gleiche Rechenpower zu bringen, wie du sie mit 19" Rackservern bringen kannst...

    Unterm Strich zählt nicht unbedingt das Luftstromkonzept, sondern viel eher die optimale Ausnutzung des Platzes. Und so ein Midi-Tower Gehäuse verschwendet viel Platz für Luft. Gekippt um 90° nimmt so ein Tower locker 5HE Platz im Rack. Und nimmt bestenfalls bei der Breite wohl ein Dual Sockel System auf. In 5HE bekommst du aber 5xDual Sockel 1HE Bleche verbaut. Oder alternativ einen Server mit nem 24x2,5" Storage oder ähnlichen.

    Mal ganz davon ab, es gibt durchaus auch leise Rackserver... Fujitsus RX100/RX200/RX300 als 1-2HE Systeme sind für das Umfeld, wo sie agieren extrem leise und durchaus Bürotauglich.

    Zitat Zitat von therealJMC Beitrag anzeigen
    Darum gehts ja garnicht, mir gehts um dein "Quer zu den Platten" - wäre das dann nicht seitlich?
    Logisch, und das wäre natürlich dann wiederum dem Kühlkonzepten der Klimatechnik im Rechenzentrum idR wieder gegenläufig. Denn da zählt idR unten/vorn kalt rein und hinten/oben warm wieder raus.
    Da ist nix mit Links/Rechts durchblasen. Stellt man mehrere Schränke nebeneinander schon gleich gar nicht
    Geändert von fdsonne (31.01.12 um 17:50 Uhr)
    Workstation: 2x Intel Woodcrest Xeon 5160@3560,03MHz (WR) | Tyan Tempest i5000XL | 2x1+2x4GB Kingston Value FB-Dimm DDR2-667 CL5 | PoV GF465@470GTX 1280MB@750/1550MHz@1,1V | Audigy 2 ZS | HPT RocketRaid 2300 | 1x160GB Samsung SATA; 2x320GB WD SATA non Raid; 4x500GB WD RE SATA@Raid5 | Windows 7 Prof. 64Bit
    ESX Server: 2x Intel Woodcrest Xeon 5150@2660MHz | Intel S5000PSL SATA | 6x1+2x1GB Samsung/Kingston FB-Dimm DDR2-667 CL5 | Nvidia Quadro NVS 280 | 1x120GB Samsung SATA; 1x1TB Hitatchi SATA | ESXi 4.0.0
    Fileserver: 1xPentium 4 3,0GHz | Asus P4C800 Deluxe | 1x512MB Corsair DDR333 CL2 | Asus Geforce 4 TI 4200 64MB | 1x160GB Samsung SATA; 2x160GB Maxtor IDE non Raid; 1x250GB Seagate IDE; 2x320GB WD SATA non Raid; 1x500GB Seagate SATA | Windows Server 2003 R2 32Bit Standard

  6. #31
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    02.09.2009
    Beiträge
    893


    Standard

    Ich habe ja nicht gesagt, daß 19 " Bleche nicht Ihre Daseinsberechtigung haben, in Sachen Rechenpower / Rauminhalt sicherlich unschlagbar - dabei bleibt halt die optimale Luftführung / Kühlung oftmals auf der Strecke und muss mit hochdrehenden / lauten Lüftern ausgeglichen werden.
    Auf entsprechende Luftleitkanäle mit Umlenkung wird halt aus Platzgründen auch verzichtet (damit z.B. ein adäquater Luftstrom quer über die Platten streicht.)
    Versuch dir duoch einfach mal vorzustellen, welchen Weg der Luftstrom in dem Gehäuse nimmt und wieviel davon dann tatsächlich über die Platten streicht!
    Unten vorne rein und Hinten oben Raus ist vom Prinzip sowieso das beste (evtl auch hinten Oberseite - vobei man dann nix auf's Gehäuse packen kann).
    Die ganzen "rundum offenen" Gehäuse halte ich lüftungstechnisch für eine Katastrophe.

  7. #32
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    29.10.2007
    Ort
    nähe München
    Beiträge
    3.170


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q PRO
      • CPU:
      • Intel Core2Quad Q9550
      • Systemname:
      • stefan-pc
      • Kühlung:
      • Noctua + Noiseblocker
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-7 SE III+
      • RAM:
      • 4x 2 GB Hyper-X Black DDR2-800
      • Grafik:
      • EVGA Geforce GTX 285 1 GB SSC
      • Storage:
      • Intel X25-M 80 GB, WD Veloci 300 GB, WD C.Blue 640
      • Monitor:
      • Dell U2408WFP
      • Netzwerk:
      • HP ProCurve + IPFire
      • Sound:
      • Asus Xonar Essence One, Onkyo A-9377, KEF Q300
      • Netzteil:
      • PC P&C Silencer 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Photoequipment:
      • Nikon D90
      • Handy:
      • HTC One X

    Standard

    Das Ziel des Projektes war es 24x 3,5" HDDs auf 3 HE unterzubringen, insofern kann ich die Wahl eines für solche Zwecke bereits millionenfach bewährten Belüftungskonzeptes durchaus nachvollziehen.
    Querbelüftung geht im Rack eh schlecht.
    Hauptrechner: Core2Quad Q9550 2,83 GHz, 8 GB Kingston HyperX DDR2-800 Black Edition, Asus P5Q PRO, EVGA GeForce GTX 285 SSC, Auzentech X-Fi Forte 7.1, Intel X25-M, WD VR 300 GB, WD6400AAKS, Pioneer DVR-216DBK, PC Power & Cooling Silencer 500 W, Lian Li PC-7 SE III, Dell UltraSharp 2408 WFP
    Zweitrechner: AMD Phenom II X4 920, 8 GB OCZ DDR2-1000 XTC Platinum, Gigabyte GA-MA78G-DS3H Rev. 2.0, Intel SSD320 160 GB, Enermax Pro82+ 385 W

    Mein Fileserver:

    Mein kleiner IT-Blog

  8. #33
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    02.09.2009
    Beiträge
    893


    Standard

    da lege ich Veto ein:
    "millionenfach bewährt" = Jein
    das Kühglkonzept funktioniert nur, weile es durcfh den Einsatz teurer Klimaanlagen unterstützt wird, wo dann die Raumtemperatur in den Rechenzentren auf 18° oder weniger runtergekühlt wird.

    millionenfach eingesetzt = Ja
    Die Forderung für Rechenzentren heisst maximal mögliche Kapazität / Rechenleistung auf geringstem Raum, da nimmt man den Aufwand einer externen Kühlung mit in Kauf.

    Ich behaupte, daß es nicht möglich sein wird dieses Gehäuse mit 24 Platten vom Typ Hitachi Ultrastar / Deskstar 7K3000 (oder anderen adäquaten Platten mit 7200U/min) im geschlossenen Zustand bei normaler Umgebungstemperatur von 21 (im Winter) - 25° (im Sommer) zu betreiben, ohne daß die Platten im moderaten 24/7 Betrieb deutlich über 60° warm werden, es sei denn man kann Ohrenbetäubenden Lüfterlärm ab.

  9. #34
    Moderator Avatar von fdsonne
    Registriert seit
    08.08.2006
    Ort
    Weinböhla (Sachsen)
    Beiträge
    22.596


    Standard

    Du bist immernoch auf dem Holzweg. Es geht doch nicht darum, das Teil kühl zu bekommen, sondern durch die Lüfter Temperaturen zu schaffen, die für eben jenen geringen Platz ausreichend Kühlleistung bringen.
    Und logisch, wenn du dort 35°C Raumtemperatur hast, nutzen die besten Lüfter nix, die Platten werden 40°C+ heiß werden.
    Da hilft nur aktive Klimatechnik, oder das Teil in einem Raum abzustellen, wo permanent die gleiche Frischluft kommt wie draußen...

    Rechenzentren sind idR in sich geschlossen und möglichst Effizient im vorhanden Platz bestückt. Und bei so einer Hitzeentwicklung auf diesem Raum gehts nunmal nur mit aktivem Klima. Selbst wenn die Lüfter mit 50k rpm drehen würden, wäre die Kühlleistung nicht besser, weil eben die Raumtemperatur durch Luftumwelzen nicht gesenkt wird.

    Luftstrom und aktive Kühltechnik sind zwei gänzlich verschiedene paar Schuhe!
    Workstation: 2x Intel Woodcrest Xeon 5160@3560,03MHz (WR) | Tyan Tempest i5000XL | 2x1+2x4GB Kingston Value FB-Dimm DDR2-667 CL5 | PoV GF465@470GTX 1280MB@750/1550MHz@1,1V | Audigy 2 ZS | HPT RocketRaid 2300 | 1x160GB Samsung SATA; 2x320GB WD SATA non Raid; 4x500GB WD RE SATA@Raid5 | Windows 7 Prof. 64Bit
    ESX Server: 2x Intel Woodcrest Xeon 5150@2660MHz | Intel S5000PSL SATA | 6x1+2x1GB Samsung/Kingston FB-Dimm DDR2-667 CL5 | Nvidia Quadro NVS 280 | 1x120GB Samsung SATA; 1x1TB Hitatchi SATA | ESXi 4.0.0
    Fileserver: 1xPentium 4 3,0GHz | Asus P4C800 Deluxe | 1x512MB Corsair DDR333 CL2 | Asus Geforce 4 TI 4200 64MB | 1x160GB Samsung SATA; 2x160GB Maxtor IDE non Raid; 1x250GB Seagate IDE; 2x320GB WD SATA non Raid; 1x500GB Seagate SATA | Windows Server 2003 R2 32Bit Standard

  10. #35
    Bootsmann Avatar von konfetti
    Registriert seit
    10.08.2006
    Ort
    Landshut
    Beiträge
    529


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Zotac Wifi 9300 Mini-ITX
      • CPU:
      • Intel C2Q Q8200
      • Systemname:
      • Karneval
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • JCP Neptune
      • RAM:
      • 4GB Kingston
      • Grafik:
      • GTX 260
      • Storage:
      • 2x 500GB WD Blue
      • Monitor:
      • HP w2207h
      • Netzteil:
      • Tagan 380W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Ultimate
      • Handy:
      • HTC Desire Z

    Standard

    18°C Raumtemperatur? - niemals, selbst große Netzwerkräume sind i.d.R. bei 21°C angekommen, eher mehr, weil das runterkühlen auf unter 19°C einfach keinen kostendeckenden Einsatz bringt - ich kenne genügend Systemlandschaften die Klimaanlagen oder Luftkonzepte mit Wärmetauschern auf 23°C ausgelegt haben, einfach weils keinen Unterschied macht aber extrem Energie spart

    Und moderne Server bringen durchaus vernünftig Luft durch Löcher die einigermaßen groß sind, ohne dabei Krach machen zu müssen. (hier wieder die FTS..., aber auch HP und diverse andere Serverhersteller... )

  11. #36
    Bootsmann
    Registriert seit
    01.05.2010
    Beiträge
    546


    Standard

    Digi-Quick, du liegst mit deinen Aussagen / Annahmen einfach ewig weit neben der Realität.

    Es stimmt einfach nicht, das ist ganz einfach

  12. #37
    Moderator Avatar von fdsonne
    Registriert seit
    08.08.2006
    Ort
    Weinböhla (Sachsen)
    Beiträge
    22.596


    Standard

    Zitat Zitat von konfetti Beitrag anzeigen
    18°C Raumtemperatur? - niemals, selbst große Netzwerkräume sind i.d.R. bei 21°C angekommen, eher mehr, weil das runterkühlen auf unter 19°C einfach keinen kostendeckenden Einsatz bringt - ich kenne genügend Systemlandschaften die Klimaanlagen oder Luftkonzepte mit Wärmetauschern auf 23°C ausgelegt haben, einfach weils keinen Unterschied macht aber extrem Energie spart
    Hier muss man im Einzelfall schauen. HP gibt zumindest so mein Kenntnisstand von vor ~2 Jahren nur Garantie auf seine Produkte, wenn die Ambiente Temperatur nicht größer 30 bzw. 31°C ist.
    Je nachdem könnte das bei 23°C Raumtemperatur und geschlossenen Schränken schwer werden

    Ansonsten volle Zustimmung.
    Workstation: 2x Intel Woodcrest Xeon 5160@3560,03MHz (WR) | Tyan Tempest i5000XL | 2x1+2x4GB Kingston Value FB-Dimm DDR2-667 CL5 | PoV GF465@470GTX 1280MB@750/1550MHz@1,1V | Audigy 2 ZS | HPT RocketRaid 2300 | 1x160GB Samsung SATA; 2x320GB WD SATA non Raid; 4x500GB WD RE SATA@Raid5 | Windows 7 Prof. 64Bit
    ESX Server: 2x Intel Woodcrest Xeon 5150@2660MHz | Intel S5000PSL SATA | 6x1+2x1GB Samsung/Kingston FB-Dimm DDR2-667 CL5 | Nvidia Quadro NVS 280 | 1x120GB Samsung SATA; 1x1TB Hitatchi SATA | ESXi 4.0.0
    Fileserver: 1xPentium 4 3,0GHz | Asus P4C800 Deluxe | 1x512MB Corsair DDR333 CL2 | Asus Geforce 4 TI 4200 64MB | 1x160GB Samsung SATA; 2x160GB Maxtor IDE non Raid; 1x250GB Seagate IDE; 2x320GB WD SATA non Raid; 1x500GB Seagate SATA | Windows Server 2003 R2 32Bit Standard

  13. #38
    Bootsmann
    Registriert seit
    01.05.2010
    Beiträge
    546


    Standard

    35°C ist die maximal zulässige Lufteinlasstemperatur für HP Server (auf Meeresspiegelniveau) und ich kann nur bestätigen, dass das auch kein Problem darstellt.
    Diese Server zeigten bei uns eine statistisch leicht erhöhte Neigung zu Netzteilausfällen, allerdings kann das natürlich auch Zufall sein, auch wenn der Zusammenhang eigentlich naheliegend erscheint.
    Geändert von DunklerRabe (01.02.12 um 18:35 Uhr)

  14. #39
    Bootsmann Avatar von konfetti
    Registriert seit
    10.08.2006
    Ort
    Landshut
    Beiträge
    529


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Zotac Wifi 9300 Mini-ITX
      • CPU:
      • Intel C2Q Q8200
      • Systemname:
      • Karneval
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • JCP Neptune
      • RAM:
      • 4GB Kingston
      • Grafik:
      • GTX 260
      • Storage:
      • 2x 500GB WD Blue
      • Monitor:
      • HP w2207h
      • Netzteil:
      • Tagan 380W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Ultimate
      • Handy:
      • HTC Desire Z

    Standard

    Hm, nuja, die Ambient-Temperatur wird ja im Case auf dem MB gemessen, aber die sollte ja auch locker drunter bleiben - wir haben zumindest mit den neueren Systemen keine Probleme, was die Lautstärke angeht, da kann man auch mal länger im Serverraum bleiben - die Temperatur ist angenehm und von daher passt das auch...

  15. #40
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    29.10.2007
    Ort
    nähe München
    Beiträge
    3.170


    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q PRO
      • CPU:
      • Intel Core2Quad Q9550
      • Systemname:
      • stefan-pc
      • Kühlung:
      • Noctua + Noiseblocker
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-7 SE III+
      • RAM:
      • 4x 2 GB Hyper-X Black DDR2-800
      • Grafik:
      • EVGA Geforce GTX 285 1 GB SSC
      • Storage:
      • Intel X25-M 80 GB, WD Veloci 300 GB, WD C.Blue 640
      • Monitor:
      • Dell U2408WFP
      • Netzwerk:
      • HP ProCurve + IPFire
      • Sound:
      • Asus Xonar Essence One, Onkyo A-9377, KEF Q300
      • Netzteil:
      • PC P&C Silencer 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Photoequipment:
      • Nikon D90
      • Handy:
      • HTC One X

    Standard

    In modernen RZ sind oft schon Raumtemperaturen von ~26 °C üblich, eben weil man begriffen hat dass das herunterkühlen auf 18 °C Energieverschwendung ist.
    Das mit dem ohrenbetäubenden Lüfterlärm gilt auch nicht mehr so generell wie noch vor gut 10 Jahren, viele Server regeln die Lüfter im Betrieb auf ein Maß herunter bei dem man nicht mehr taub wird wenn man dran vorbei läuft.

    Richtig ist dass der Geräuschpegel von den Kisten idr. nicht Bürotauglich ist (gibt Ausnahmen, z.B. den Fujitsu Primergy RX100 S6 bei dem ich beim ersten einschalten dachte er wär kaputt) aber da das auch nicht Ziel der Sache ist kann ich das hier als Argument so nicht gelten lassen.

    Es gibt fürs Büro sehr leise Towerserver (die sich oft auch ins Rack einbauen lassen), aber die benötigen dann eben bei gleicher Ausstattung erheblich mehr Platz als ein "richtiger" Rackserver.
    Hauptrechner: Core2Quad Q9550 2,83 GHz, 8 GB Kingston HyperX DDR2-800 Black Edition, Asus P5Q PRO, EVGA GeForce GTX 285 SSC, Auzentech X-Fi Forte 7.1, Intel X25-M, WD VR 300 GB, WD6400AAKS, Pioneer DVR-216DBK, PC Power & Cooling Silencer 500 W, Lian Li PC-7 SE III, Dell UltraSharp 2408 WFP
    Zweitrechner: AMD Phenom II X4 920, 8 GB OCZ DDR2-1000 XTC Platinum, Gigabyte GA-MA78G-DS3H Rev. 2.0, Intel SSD320 160 GB, Enermax Pro82+ 385 W

    Mein Fileserver:

    Mein kleiner IT-Blog

  16. #41
    Obergefreiter
    Registriert seit
    29.04.2004
    Beiträge
    94


    Standard

    Ich kann mir gut vorstellen, dass das Belüftungskonzept ausreicht. Ich habe die Intel-Dinger, einen 6er und einen 4er, im SC5400. Zusätzlich noch einen Hotswap-Käfig für 5 Platten in den 3 x 5 1/4"-Schächten. 15 Festplatten insgesamt. Die mörderlauten Lüfter, die im Intel waren, habe ich durch leisere, langsamer drehende ersetzt und zusätzlich eine Lüftersteuerung installiert, um die Lüfter noch weiter herunterreeglen zu können. Das ganz ist jetzt soweit heruntergeregelt, dass man die Kiste im geschlossenen Zustand gut ertragen kann. Die Temperaturen der Platten bleiben < 40 Grad. Es geht doch mehr Luft durch diese Hotswap-Gehäuse von Intel als man beim ersten Hinsehen glaubt.

    Insgesamt werkeln jetzt nur 2 Lüfter im Gehäuse. Diese sind, wie von Intel vorgesehen, mittig im Gehäuse montiert. Die saugen die Luft durch die Hotswapgehäuse an und pusten sie auf der anderen Seite wieder raus. Im Prinzip, ähnlich wie barancle2k es plant. Nur dass bei ihm auf der anderen Seite auch noch Plattten sitzen. Dafür hat er aber keine abwärme vom Raidcontroller und Rechner.

  17. #42
    Bootsmann
    Registriert seit
    18.02.2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    615
    Themenstarter


    Standard

    Da ist man mal ne Woche nicht da und schon wird hier eine Grundsatzdiskussion über Kühlung angestoßen!

    Also ich betreibe das ding mit 7200er platten mit 5 Plattern -> 12W Pro Platte.
    Ich habe Tests gemacht und festgestellt bei ~28-30° einlasstemperatur die Plattensensoren der hinteren etwa 41°C-47°C Melden.
    (Die 47°C sind von den 15k SAS Platten)
    Bei den üblichen 20°C Umgebungstemperatur sollten die Temperaturen absolut im Ramen bleiben.

    Der einbau der 12V -> 5V Spannungswandler ist für kommendes Wochende Geplant.
    Auch wenn es den Hitachi und Seagate Platten im Testbetrieb nichts ausgemacht hat mit 4.7V Leben zu müssen.

    10Gbit Sammelthread
    Diagnose: Obsessive Computing Disorder....

  18. #43
    Matrose Avatar von mlampe
    Registriert seit
    05.05.2010
    Ort
    Grafschaft
    Beiträge
    28


    Question

    Hallo barnacle2k,

    Ich bin seit langer Zeit stiller mitleser in verschiedenen Threads / Foren in Bezug auf solaris / ZFS / entspr. Hardware / ...
    Ich finde deine 19" Storage Erweiterung richtig gut. Sie hat mich inspiriert und angeregt etwas an meinem "All in One" Storage-System zu ändern.
    Mich würden folgende Dinge interessieren:

    1) Welche Spannungswandler (12V auf 5V) hast du benutzt, wie gekühlt,...
    2) Wie sind die Abmaße (B,H,T) eines solchen 6-fach Hot-Swap-Expanders (AXX6DRV3GEXP)?
    Die Tiefe, wenn es geht, incl. der Bauteile (des Kühlkörpers) der rückseitigen Platine.
    3) Funktioniert dieser 6-fach Rahmen, wie Du Sie hast, mit 3TB HDD's?
    4) Funktioniert dieser 6-fach Rahmen mit einem umgeflashten IBM M1015?

    Ich weiß, dass das viele Fragen auf einmal sind.
    Ich wäre Dir jedoch sehr dankbar wenn Du mir hier weiterhelfen könntest / würdest.


    Gruß
    mlampe

  19. #44
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    17.11.2010
    Beiträge
    357


    Standard

    Zitat Zitat von mlampe Beitrag anzeigen
    Hallo barnacle2k,
    ...
    1) Welche Spannungswandler (12V auf 5V) hast du benutzt, wie gekühlt,...
    ...

    das ist ne spannende Frage an barnacle2k, die mich auch interessiert
    und für wieviel Watt soll der Wandler denn ausgelegt sein?
    dc-dc-wandler als Fertigteile in einer Box messen ja schon 10cm*10cm*4cm wenn sie nur für 25W ausgelegt sind und vertragen so bis 60°C max
    Server never sleep